发表人:dl-niki 发表时间:2012/8/24 14:15:00  

 

 本栏论题: 大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1  [1629]

    大连德嘉国际电子的Profibus-DP/Modbus转换器实例1
    —— 与Giant525称重模块通讯(Giant525双路称重模块用户手册详见附件1)
   
    一. 首先将Giant525称重模块的modbus通讯波特率设置为 19200;
    串行通讯协议为 modbus RTU ;无校验,1个停止位,8个数据位
    Modbus从站地址设为 “1”
   
    二. 在STEP7中建立一个新的项目“DP_MODBUS_Giant525”
    1、将大连德嘉国际电子提供的 GSD 文件 D_MASTER.GSD 拷贝到 Step7\S7data\gsd\目录下;产品图标 DS007_N.BMP 和 DS007_S.BMP 文件拷贝到Step7\S7data\nsbmp\ 目录下
    注:以上的详细目录在XP系统中分别是:
    C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\GSD
    C:\Program Files\Siemens\Step7\S7DATA\nsbmp
   
    2、在STEP 7 上通过向导 ‘New Project’Wizard 建立一个“项目”,CPU类型选择 CPU313C-2DP, 项目名字叫“DP_MODBUS_Giant525”
    3.在STEP7的硬件组态中的设置:
    (1)、SIMATIC 300 Station→Hardware 双击,并在HW Config 的菜单中选择Option→Update Catalog 点击,将设备GSD 文件加入设备Catalog 中
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
    (2)、 配置PROFIBUS: 双击CPU槽位中的DP, →属性→new→Network Settings→187.5K→OK
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
    (3)、配置DP-Modbus协议转换器作为PROFIBUS 从站点中PROFIBUS(1) DP master system(1),使其选中横线变黑,打开Hardware
    Catalog→PROFIBUS DP→Additional Field Devices→Gateway→DP slave/MODBUS master 双击;然后选择DP从站站号,本例选择从站站号为:99→“OK”
   
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
   
    (4)、配置 DP-Modbus协议转换器 的 modbus侧 RS485 接口双击DP-Modbus图标,出现如图2-5的窗口,选择Parameter Assignment。
   
   
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
    (5)Modbus报文队列的配置
    选中6#槽,然后双击“write 1 Words (4xxxx)”
    双击6#槽中的“1AO write 1 Words (4xxxx) 256..257”;选择Parameter Assigement”, 完成“从站地址”=1和“起始地址”=0x0027=39的参数设定,
   
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
   
    选中7#槽,然后双击“read 2 Words (4xxxx)”。7#槽中插入“read 2 Words (4xxxx) IB256..IB259”
    进一步设定MODBUS 参数:双击7#槽中的“read 2 Words (4xxxx)”,选择“Parameter Assigement”, 完成“从站地址” =1和“起始地址” =0x0028=40的参数设定。
   
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1


   
   
    4.在STEP7的OB1中编程:
   
   
   
   
   
   
   

大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1

以下是关于《大连德嘉国际电子Profibus-DP/Modbus转换器通讯实例1》论题的回复(共2篇)

回复人:dl-niki 

 回复时间:2012/8/24 14:16:00

支持(383) | 反对(342)

 

    附件下载欢迎登录www.dl-winbest.cn查看

回复人:dl-niki 

 回复时间:2012/9/19 10:53:00

支持(598) | 反对(319)

 

    更多内容欢迎登录www.dl-winbest.cn下载中心下载

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳