发表人:zqs1688 发表时间:2005/8/30 10:07:00  

 

 本栏论题: cp340只能收不能发?  [3684]

    plc为314c-2dp,cp340为15针,485口通讯模式,现通过一个232口转485口的模块与计算机通讯,但是只能收从计算机发过来的数据,plc发出的数据计算机收不到,但plc发送数据时,cp340的t灯是闪烁了的。
    cp340的协议配置:协议:asc2 传输率:9600 数据位:8 校验位:无 停止位:1
    调试了几天都搞不定,期望大家指点指点兄弟一把!
    注:我用两个cp340对发数据却能收到!

以下是关于《cp340只能收不能发?》论题的回复(共7篇)

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/8/30 10:17:00

支持(405) | 反对(353)

 

    回复:计算机端的软件是什么?

    计算机端的软件是什么?

回复人:zqs1688 

 回复时间:2005/8/30 10:41:00

支持(493) | 反对(483)

 

    回复:计算机端的软件

    调试软件用的是串口精灵,
    plc编程软件用的step7v5.2

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/8/30 11:16:00

支持(461) | 反对(362)

 

    回复:需要调用驱动程序中功能块P_RCV和P_SEND来实现。

    需要调用驱动程序中功能块P_RCV和P_SEND来实现。

回复人:zqs1688 

 回复时间:2005/8/30 17:54:00

支持(408) | 反对(531)

 

    回复:我用的就是P_RCV和P_SEND

    我用的就是P_RCV和P_SEND,都是系统功能块!

回复人:周亦卿 

 回复时间:2005/8/31 9:36:00

支持(548) | 反对(537)

 

    回复:如何“唤醒”调用P_SEND功能块的

    如何“唤醒”调用P_SEND功能块的

回复人:zqs1688 

 回复时间:2005/9/1 15:05:00

支持(321) | 反对(1416)

 

    回复:通过M区的一位来实现触发p_send功能块的

    我是用的m区的某位,如m0.0产生一个上升沿来实现

回复人:sematic 

 回复时间:2005/8/31 16:41:00

支持(488) | 反对(336)

 

    回复:请教

    请问如何调用P-RCV模块和P-SEND模块的?谢谢指教
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳