发表人:luoxiaohu1 发表时间:2012/7/20 11:22:00  

 

 本栏论题: 跪求解答,西门子PLC多点测速  [986]

    跪求各位大虾,本人刚踏入自动行业,现碰到一棘手难题求解答,如下:
    一机房内有7台设备需远程监测(控制+监测数据),IO数据想通过网络传输到监控机房,7台设备内共有24个测速点,每个点的频率在200次每秒左右(测速想用接近开关感应磁片方式,200次每秒的频率已包含),想用西门子PLC,不知道怎样西门子PLC 同时监测24个测速点的速度,不知道我表述清楚没有,

以下是关于《跪求解答,西门子PLC多点测速》论题的回复(共1篇)

回复人:1明 

 回复时间:2012/7/20 11:52:00

支持(420) | 反对(423)

 

    200次每秒,相当于5ms/次,必须要有高速计数器,而西门子PLC最多只能用7个高速计数器,也就是要用多台PLC,成本很高的,用7台PLC,