注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·请教:PLC输出点的开关频率有多高?
·PLC模拟量输出模块术语
·西门子间接寻址详解
·PLC看门狗的理解?
·做过GEPLC串口通讯的请看看这个古怪的问题
·PLC为什么没有随机函数呢?
·Profibus-DP与PROFIBUS-PA与有什么区别?
·隔离变压与控制变压器的区别
更多..
上海润驰小洪工控博客
其他
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·各种玻璃窑炉投料机图片
·PLC可编程控制器的两大软件组成部分
·富氧燃烧速度
·浮法玻璃生产线模型图
·提高玻璃窑使用寿命的措施有哪些?
·想不想学学PLC?
·几种型号PLC的编程电缆制作
·用时间继电器做震荡电路
·eplan 3d制图教程
·关于EPLAN学习
·PLC在燃煤发电机组水力除渣监控系统中的应用
·S7-200学习教程(英文版)(八)
·S7 PLC如何同西门子调速器采用PROFIBUS-DP通讯
·可编程序控制器输入单元故障处理
·PLC选用时的问题与对策
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:产品研发(大学本科、工程师)
求职:电气安装(中专、技工)
求职:企业主管(博士研究生、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
看到别人用PLC测量现场温度,但是,不用测温扩展模块。而是直接接入数字量输入点。 据说,是采用PLC高速计数器测温,搞不明白。请各位大哥解析以下?
以下是关于《PLC高速计数器能测量温度吗?》论题的回复(共4篇)
回复时间:2005/8/27 9:38:00
支持(277) | 反对(458)
回复:不一定 这要看现场的工作原理来具体分析,如果是你说的这种情况,估计是现场的速度和哪个温度参数有关,很有可能是间接的,粗略的测温方式.....
这要看现场的工作原理来具体分析,如果是你说的这种情况,估计是现场的速度和哪个温度参数有关,很有可能是间接的,粗略的测温方式.....
回复时间:2005/8/29 9:07:00
支持(401) | 反对(410)
回复:不仅能测温,而且能测压力、流量。成本低,精度毫不逊色。 PLC高速计数器实现温度检测,大多用于小型PLC系统,例如三菱FX、西门子S7-200系列。 这些小型系统有一个共同的特点,就是高速计数器多(200系列就有6个),但实际都是废而不用。 这样,就可以用外接模块的方式,比如模拟量转换脉冲模块,这些模块就是将温度、压力、流量等模拟量信号转换成脉冲信号,再将这些脉冲信号接入PLC高速计数器的专用输入点,最大能达到7、8个。再借用高速计数器的功能实现温度检测。 但现在,上面的模式基本都已不用,因为,目前PLC具有一个更强大的功能,就是自由口通信功能。这个功能在实际,更是废而不用。 目前,具有通信功能的采集模块,市面上很多,有国产的,也有进口的。 通信功能的采集模块,就是将外部采集的压力、温度、流量等模拟信号,在模块中直接处理,处理完毕,将数据通过通信口和PLC的编程口(200是PORTO、PORT1)传送到PLC。 这种方案,可以节省原来高速计数器占用的输入点,目前,非常常用
回复时间:2005/8/31 9:50:00
支持(410) | 反对(302)
回复:能介绍模块的型号和高速计数器的具体实现方法吗 1、模块的型号。 2、高速计数器如何实现来自多个计数点的同时采集。 3、在程序中,应该注意些什么 向你学习!
1、模块的型号。 2、高速计数器如何实现来自多个计数点的同时采集。 3、在程序中,应该注意些什么 向你学习!
回复时间:2005/8/30 7:54:00
支持(267) | 反对(963)
回复:收益匪浅!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
线性电机 直线马达
LS 变频器
三菱PLC-FX3U
04系列 浮子浮球式
三菱 西门子 PLC
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳