发表人:张景宇 |
发表时间:2005/7/3 13:43:00 |
|
|
| 本栏论题: |
一台电脑如何同时对多台PLC通讯 [10186] |
单位的PLC种类比较多,可是电脑只有一个串口,如何同时对这些PLC同时编程、下载、监控呢? |
|
以下是关于《一台电脑如何同时对多台PLC通讯》论题的回复(共10篇) |
|
回复:一台电脑与多台PLC通讯
PLC若要具有与电脑的通讯功能,必须具有RS232或RS485的通讯接口,我常用三菱PLC,比如FX0S系列就没有通讯功能,FX1N、FX2N系列就有通讯功能。通讯功能一般做为可选模块单独出售,主机中是不含有的。
多台PLC如要与一台电脑通讯,实际上就已经构成了基本的人机界面,在软件上需要有组态软件支持,硬件上需要有类似HUB的通讯模块、板卡的支持。比如可以用鸿格的I-7520模块,该模块可以接收200多个RS485设备,而输出一个RS232与电脑通讯。这样的卡、HUB原理是一样的,但I-7520是最便宜的。这些模块、卡、HUB也可以有RJ45输出,同样可以和上位机通讯。
除了上面的软件、硬件支持外,还需要软件能够识别出不同的PLC、设备的驱动。
在软件中是需要编写程序的,定义变量、指定相关的设备,这样才完成了通讯。
实际这项工作是一个不小的工程,但若能亲自作完也很锻炼人的,希望工作中有了问题能与我联系,我的地址:zhenghx@mail.hl.cn
|
|
|
回复:可以的,同一种型号PLC
PLC不是有RS485通讯功能吗,把所用PLC的RS485并在一根总线上即可
|
|
|
回复:没问题
只有一个COM口没问题,用RS485通讯,可以连32台PLC
|
|
|
回复:多串口卡
选用多串口卡,每个串口分配一个地址,就OK了
|
|
|
回复:串口扩展
电脑串口是可以扩展的。可到电脑市场购买。我以前用笔记本电脑就购买过pcmi扩展卡。
|
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|