发表人:xujie96891 发表时间:2012/4/30 15:19:00  

 

 本栏论题: 三菱PLC的一个小程序 大家帮忙看看啊,跪谢  [1391]

    大家帮我看看这个程序哪里有问题,要求x0为启动,x1为停止,控制三个灯,每次启动从编号最小的启动,每次停止从最大的停止,但这个程序一直没输出
    LD M8002 MOV H0E K2M0
    LD X0 ANI Y2 ROLP K2M0 K1
    LD X1 AND Y0 RORP K2M0 K1
    LD M8000 MOV K1M4 K1Y0
    END

以下是关于《三菱PLC的一个小程序 大家帮忙看看啊,跪谢》论题的回复(共6篇)

回复人:开心时刻 

 回复时间:2012/5/1 14:31:00

支持(372) | 反对(315)

 

    应该是
    LD M8000 MOV K1M0 K1Y0
   

回复人:xujie96891 

 回复时间:2012/5/2 7:43:00

支持(315) | 反对(249)

 

    谢谢,那是不是要把MOV H0E K2M0改为MOV H00EO K2M0啊?否则M7~M0初始是00001110,怎么把K1M0传到 K1Y0
   

回复人:keven 

 回复时间:2012/5/2 11:36:00

支持(258) | 反对(260)

 

    不怎么喜欢三菱的PLC

回复人:1069165234 

 回复时间:2012/5/3 19:00:00

支持(455) | 反对(262)

 

    路过

回复人:lindliup 

 回复时间:2014/4/14 11:25:00

支持(872) | 反对(453)

 

    思路有些问题,可以考虑配计算器来编成

回复人:我很好 

 回复时间:2014/8/7 23:14:00

支持(175) | 反对(213)

 

    学习了