注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·集众家之长,成一家之言
·诸位有没有MOOG阀的资料
·请教高速计数器和普通计数器的区别
·什么叫扫描周期,扫描周期主要由哪几部分组成?
·西门子s7-22Xplc电源的应急维修
·DVP-PLC通讯口引脚定义
·软启动与变频器有什么区别
·听声音判断电动机的故障
更多..
lane.y工控博客
工程师
·在自动化工程设计中需要PLC选型,你首选什么品牌?
·三菱系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·西门子系列PLC中,你最多使用的是哪个系列?
·针对可靠性和产品性能指标,你信任和选用的国产PLC品牌?
·2013年最具影响力的工业自动化品牌?
·玻璃熔窑安装中的几个技术问题
·西门子PLC计时器不按设定时间计时。
·PLC可编程控制器的两大软件组成部分
·提高玻璃窑使用寿命的措施有哪些?
·火焰温度与氧浓度的关系图
·该如何指导下一代学好工控技术
·惠普打印机驱动安装问题
· 电力电缆在施工中需注意的问题
·三菱PLC FX1N M8034指令用法
·屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地
·PLC通信网络—开放系统互联模型
·PLC在高炉喷吹煤粉控制系统中的应用
·基于PLC的水电站同期选线控制研究与设计
·沥青混合料搅拌设备自动控制系统设计
·S7-200指令集——基本位操作指令
诚聘:电气工程师(软件编程)
求职:工程安装(大学专科、技师)
求职:工程设计(大学本科、助理工程师)
求职:电气维护(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
PLC论坛(非专题)分类
全部论题
PLC基础
PLC I/O接线
PLC编程
PLC网络通信
PLC应用
电机正反转控制,控制正反转的两个接触器要求互锁,大家是将接触器的辅助触点接入PLC,通过PLC程序互锁,还是用控制线路直接在接触器线圈上进行互锁,也就是不通过PLC互锁。
以下是关于《电机正反转的互锁问题》论题的回复(共38篇,分3页显示)
共3页 第1页 末页 下一页
回复时间:2005/8/27 9:36:00
支持(954) | 反对(948)
回复:采用机械互锁是最安全的 采用机械互锁是最安全的。 如果不用机械互锁,接触器的辅助触点也要外部在接触器线圈上加互锁。
采用机械互锁是最安全的。 如果不用机械互锁,接触器的辅助触点也要外部在接触器线圈上加互锁。
回复时间:2005/9/23 8:36:00
支持(1370) | 反对(983)
回复:同意,机械互锁也是最简单的 同意,机械互锁也是最简单的
同意,机械互锁也是最简单的
回复时间:2005/7/3 23:02:00
支持(915) | 反对(924)
回复:我遇到过类似问题, 因PLC运行速度快,在停正转后立即输出反转,接触器反映慢,造成触点粘连和烧熔断器.建议最好外部联锁,或在内部加正反转互锁延时动作.
因PLC运行速度快,在停正转后立即输出反转,接触器反映慢,造成触点粘连和烧熔断器.建议最好外部联锁,或在内部加正反转互锁延时动作.
回复时间:2005/7/3 17:26:00
支持(974) | 反对(1347)
回复:还是用上好 高速切换时必须用机械互锁作为安全保险。我以前遇上过触头粘连的问题,结果烧坏了接触器,而且影响生产。
高速切换时必须用机械互锁作为安全保险。我以前遇上过触头粘连的问题,结果烧坏了接触器,而且影响生产。
回复时间:2005/6/29 11:18:00
支持(955) | 反对(828)
回复:难分仲伯!! 辅助触点接入PLC,控制柜内部接线简单,维护方便,但是,需要占用两个输入点。 辅助触点直接互锁控制接触器线圈,虽然节省两个输入点,但是控制柜内部接线复杂,可靠性降低,维护也不方便。 至于楼下所说,接入PLC控制,有安全隐患,不知道指的是什么隐患。
辅助触点接入PLC,控制柜内部接线简单,维护方便,但是,需要占用两个输入点。 辅助触点直接互锁控制接触器线圈,虽然节省两个输入点,但是控制柜内部接线复杂,可靠性降低,维护也不方便。 至于楼下所说,接入PLC控制,有安全隐患,不知道指的是什么隐患。
回复时间:2005/6/29 11:27:00
支持(920) | 反对(862)
回复:难分仲伯!! 因为有一次用户用绝缘的材料去强制接触器吸合结果造成短路把接触器烧坏,断路器触点也烧坏了(当然当时我真想大骂他一顿,但没办法这是我们的疏忽)。所以我建议都要加
因为有一次用户用绝缘的材料去强制接触器吸合结果造成短路把接触器烧坏,断路器触点也烧坏了(当然当时我真想大骂他一顿,但没办法这是我们的疏忽)。所以我建议都要加
回复时间:2005/6/29 17:42:00
支持(1022) | 反对(2360)
回复:如果强制的话,都加也没有用吧 如果强制的话,都加也没有用吧。 强制过程:断开的接触器强制,毕竟要先接触,辅助触点闭合,才能断开应该在闭合状态下的接触器。触点不是还是要粘连了。
如果强制的话,都加也没有用吧。 强制过程:断开的接触器强制,毕竟要先接触,辅助触点闭合,才能断开应该在闭合状态下的接触器。触点不是还是要粘连了。
回复时间:2005/6/30 15:55:00
支持(887) | 反对(923)
回复:如果强制的话,都加也没有用吧 断开接触器时接触器的常闭触点先断开,这样反转的接触器就断开了,再等常开主触点闭合时正转就可以实现了。
断开接触器时接触器的常闭触点先断开,这样反转的接触器就断开了,再等常开主触点闭合时正转就可以实现了。
回复时间:2005/6/29 9:19:00
支持(933) | 反对(942)
回复:电机正反转的互锁问题 通过接触器的辅助常闭触点互锁,因为用PLC互锁的话有安全隐患
通过接触器的辅助常闭触点互锁,因为用PLC互锁的话有安全隐患
回复时间:2005/6/29 9:18:00
支持(1347) | 反对(1218)
回复:都要 为了安全,两种都要。防止触电粘连。
为了安全,两种都要。防止触电粘连。
回复时间:2005/6/29 14:24:00
支持(885) | 反对(1137)
回复:一群笨蛋!用机械互锁解决你们所有问题. 一群笨蛋! 用机械互锁解决你们所有问题.接触器全部都有机械互锁选件. 采用这个选件,还要什么接入PLC,还要什么辅助触点.什么都不需要了.一切都搞定了.
一群笨蛋! 用机械互锁解决你们所有问题.接触器全部都有机械互锁选件. 采用这个选件,还要什么接入PLC,还要什么辅助触点.什么都不需要了.一切都搞定了.
回复时间:2005/6/30 16:00:00
支持(889) | 反对(863)
回复:一群笨蛋!用机械互锁解决你们所有问题. 朋友用不着人身攻击吧,大家只是想搞清问题,带机械连锁是可以,我们是在讨论如果没有机械连锁时怎么办。
朋友用不着人身攻击吧,大家只是想搞清问题,带机械连锁是可以,我们是在讨论如果没有机械连锁时怎么办。
回复时间:2005/7/4 17:53:00
支持(821) | 反对(866)
回复:一群笨蛋!用机械互锁解决你们所有问题 这中情况其实要两个都有最好!接触器的两个辅助触点不用怪可惜的,在着不就是多两根线吗? 两个都有最保险!!
这中情况其实要两个都有最好!接触器的两个辅助触点不用怪可惜的,在着不就是多两根线吗? 两个都有最保险!!
回复时间:2005/6/29 17:44:00
支持(1023) | 反对(909)
回复:你很N呀 你知道机械连锁选件多少钱吗?
你知道机械连锁选件多少钱吗?
回复时间:2005/6/30 9:19:00
支持(1009) | 反对(944)
回复:不是钱的问题 不是钱的问题
不是钱的问题
共3页 第1页 末页 页次: 1 2 3 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
研控YKA2304M
施耐德主令XKB-A
磁环
LS PLC
研控YKB3606M
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳