发表人:arti 发表时间:2005/6/16 16:44:00  

 

 本栏论题: 远程ET200模块如何组态设置?  [4670]

    方案:
    1、S7-300 CPU作为主站,cpu313c一台
    2、ET200作为从站,两台
   
   
    通过PROFIBUS-DP总线组态,我如何设置完成呢?

以下是关于《远程ET200模块如何组态设置?》论题的回复(共4篇)

回复人:wangliaox 

 回复时间:2006/3/5 14:16:00

支持(356) | 反对(481)

 

    回复:远程ET200模块如何组态设置?

    在step7中hw中配置profibus-dp总线。
    1、地址
    2、波特率
   
    要让step7认识硬件,必须要有GSD文件,如果step7没有,可以在西门子网站下载。

回复人:a_tie 

 回复时间:2005/6/16 19:56:00

支持(716) | 反对(322)

 

    回复:缺少PROFIBUS适配器

    缺少PROFIBUS适配器。需要三个。
    用STEP7完成组态,版本必须是V5.2,v5.2版本一下,需要安装ET200 的GSD文件,可以在西门子网站上下载。

回复人:mhunter 

 回复时间:2008/8/8 9:15:00

支持(318) | 反对(440)

 

    支持 A-tie
    选PLC的时候为什么不选一个313c-dp?
    那会方便很多

回复人:mhunter 

 回复时间:2008/8/8 9:21:00

支持(529) | 反对(634)

 

    刚才我在编程软件里试了.
    想问下:主站不带 DP硬件里如何组态?