R3840-R3903
模拟量输入或数值输入缓存器
R3840 为第 0 点,...,R3903 为第63 点
R3904-R3967
模拟量输出或数值输出缓存器
R3904 为第 0 点,... , R3967 为第63 点
R3968-R4004
保留
R4005
High Byte:温控的 PWM 周期
Low Byte:温控 PID 运算周期
High Byte=0: 2 秒,=1: 4 秒,=2: 8 秒,=3: 1 秒,=4: 16 秒,≥5: 32 秒 =0,PID 运算周期为 2 秒
Low Byte=1:4 秒,=2:8 秒,=3:1秒,=4:16秒,≥5:32秒
R4006
SSR 或加热回路断路或加热片老化检测的大功率输出检测设定值
温控使用
R4007
SSR 或加热回路断路或加热片老化检测饿大功率输出连续时间检测设定值
温控使用
R4008
SSR 或加热回路断路检测的最高温预警设定值
温控使用
R4009
保留
R4010-R4011
感温器安装设定
每一位代表一点感温器,该位为 1,代表有安装感温器
R4012-R4013
温控选择
每一位代表一个温控点,该位为 1,代表需温控
R4014
保留
R4015
温度测量平均次数选择
0:不平均
1:2 次平均
2:4 次平均
3:8 次平均
4:16 次平均
R4016-R4024
保留
R4025
扩展模拟量输入点数
R4026
扩展模拟量输出点数
R4027
扩展接点输入点数
R4028
扩展接点输出点数
R4029
系统使用
R4030-R4039
缓存器烧录、读回表格
使用 ROM Pack 储存 Ladder 程序与数据缓存器时,利用此表格决定那些缓存器需烧录并在开机时由 ROM Pack 读回做初始化
R4040
Port 0 与 Port 1 响应延时设定
低字节:Port 0 响应延时设定(单位为 mS)
高字节:Port 1 响应延时设定(单位为 mS)
R4041
Port 2 与 Port 3 响应延时设定
低字节:Port 2 响应延时设定(单位为 mS)
高字节:Port 3 响应延时设定(单位为 mS)
R4042
Port 4 响应延时设定
低字节:Port 4 响应延时设定(单位为 mS)
高字节:系统使用
R4043
Port 3 通讯参数设定缓存器
设定 Port 3 的 Baud Rate,Data bit…
R4044
Port 4 通讯参数设定缓存器
设定 Port 4 的 Baud Rate,Data bit…
R4045
Port 3 被使用当作 FUN150(M-BUS)或 FUN151(CLINK)的 Master时传送延时与接收异常检测时间设定
低字节:Port 3 接收异常检测时间设定(单位为 10mS)
高字节:Port 3 传送延时时间设定(单位为 10mS)
R4046
ROM Pack 缓存器读回控制
5530H:开机时不会将有烧录到 ROM Pack 的数据缓存器读回=其它值:每次开机时,有烧录到 ROM C119Pack 的数据缓存器其内容会被初始化为烧录时的值
R4047
Port1~ Port4 通讯协议设定
设定 Port1~Port4 为 FATEK 或为 Modbus RTU 通讯协议
R4048
Port 4 被使用当作 FUN150(M-BUS)或 FUN151(CLINK)的 Master 时传送延时与接收异常检测时间设定
低字节:Port 4 接收异常检测时间设定(单位为 10mS)
高字节:Port 4 传送延时时间设定(单位为 10mS)
R4049
CPU 状态指示
A55AH:强制 CPU RUN
0:PLC 正常停机
1:应用程序超出本 CPU 功能
2:PLC ID 与程序 ID 不符
3:Ladder 程序 Checksum 错误
4:系统 STACK 错误
5:Watch-Dog 异常
6:超出主机 I/O
7:语法检查不合格
8:扩展 I/O 模块数量超出范围
9:扩展 I/O 点数超出范围
10:系统 FLASH ROM CRC 错误 B125
R4050
Port 0 通讯参数设定缓存器
设定 Port 0 的 Baud Rate
R4051
保留
ROM Pack 烧录命令与指示
R4052
ROM Pack 烧录命令与指示
R4053
保留
R4054
High Byte=55H 时,Low Byte 定义通讯端口2高速CPU LINK 的主站站号(配合 FUN151 Mode 3使用)
高速 CPU 联机如主站的站号为1号时,此缓存器可不使用;此缓存器的作用最主要用来定义非1号站的高速 CPU 联机主站。
R4055
PLC 站号显示或设定
当缓存器高字节不等于 55H 时,R4055的内容显示此 PLC 的站号
当缓存器 R4055 高字节等于 55H 时,R4055 的低字节用来设此 PLC 的站号
R4056
High Byte:
=1:高速脉冲输出动态变化频率时,有自动减速,=0:无自动减速
Low Byte:
5AH:可动态更改高速脉冲输出频率
R4057
断电计数
每次关电再开,此缓存器的值加 1
R4058
通讯异常的 PLC 站号
通讯端口 2 高速 CPU LINK 使用
R4059
通讯异常记录
通讯端口 2 高速 CPU LINK 使用
低字节:异常次数
高字节异常码:0AH:从站无反应
01H:Framing Error
02H:Over-Run Error
04H:Parity Error
08H:CRC Error
R4060
高速脉冲输出(PSO0)错误码
错误码如下:
1:参数 0 错误 ; 2:参数 1 错误
3:参数 2 错误 ; 4:参数 3 错误
5:参数 4 错误 ; 6:参数 5 错误
7:参数 6 错误 8:参数 7 错误
9:参数 8 错误 10:参数 9 错误
13:参数 12 错误 15:参数 14 错误
30:速度设定变量号码错误
31:速度设定值错误
32:行程设定变量号码错误
33:行程设定值错误
34:不合 |