发表人:dl-niki 发表时间:2011/11/7 13:36:00  

 

 本栏论题: S7-200数据采集常用方法 (Prodave 6.0 IE)  [2825]

    Prodave 6.0是西门子提供的对S7-300进行数据通讯的动态连接库。
    而S7-200只能用PPI RS232电缆或者PPI USB电缆与Prodave通讯
    在数据通讯的长度和通讯速度上不能满足大部分的要求。
    包括西门子S7-200 cp243-1以太网的通讯协议,Prodave 6.0也不支持。
    而大连德嘉国际销售的ETH-PPI具有将S7-200PPI协议转换成s7-300 TCP协议的功能。
    它可以使用Prodave 6.0与西门子S7-300 TCP的通讯协议。
    通过大连德嘉国际的ETH-PPI转换器与S7-200 PLC进行通讯
    经多位客户测试,是非常好用的好产品。
    彻底解决了西门子S7-200不能走以太网通讯的限制。
    是对S7-200数据采集的一个重要补充。
    在通讯设置上需要有2点注意:
    1、是要安装西门子的STEP7,要使用里面的设置TC/PG接口功能,将驱动设置为TCP/IP(AUTO) 之后就可以使用Prodave 6.0进行正常通讯了。
    2、在进行通讯之前,请将西门子S7-200的PPI接口通讯波特率设置成187.5k,这样才能保证通讯速率的高速、顺畅。其具体做法是,先将PLC中的程序上传到Microwin中,然后在Microwin中的通讯端口里设置PPI口的波特率为187.5K,再将系统数据块下传download到PLC中 就可使改接口提升奥187.5K。
    【注】:大连德嘉国际生产的ETH-PPI在进行数据采集工作的同时,还可以通过TCP方式用Microwin对其在线监视、编程及下载,相当于USB PPI/PPI-RS232编程电缆的编程功能。
    目前的PPI-RS232这种电缆已经停产了,用Prodave基本上找不到可以连接的硬件了,不妨使用大连德嘉电子的这款产品,它会给您带来速度上的惊喜。
    详见公司网站:www.dl-winbest.cn
   
   

S7-200数据采集常用方法


   
    prodave6.0 通过以太网(TCP)通讯时的load函数设置如下:
    Private Sub IDOK_Click()
    Dim ConNr As Integer
    pConTable.AdrType = 2 'MPI = 1 IP = 2 MAC = 3
    pConTable.RackNr = RACKNO.Text
    pConTable.SlotNr = SLOTNO.Text
    pConTable.Adr.Adresse(0) = 192
    pConTable.Adr.Adresse(1) = 168
    pConTable.Adr.Adresse(2) = 1
    pConTable.Adr.Adresse(3) = 10
    pConTable.Adr.Adresse(4) = 0
    pConTable.Adr.Adresse(5) = 0
    ConNr = ComboConNr.Text
    ConTableLen = 9
    AccessPoint = "S7ONLINE"
    Dim MyHex As String
    MyHex = LoadConnection_ex6(ConNr, AccessPoint, ConTableLen, pConTable)
    ret = MyHex
    If ret = 0 Then
    MsgBox ("OK")
    Else
    Dim errorBuffer(256) As Byte
    Dim MyChar As String
    Dim strHex
    Dim a
   
    strHex = Hex(MyHex)
   
    ret = GetErrorMessage_ex6(ret, 256, errorBuffer(0))
    a = Prodave6Test.ByteToString(MyChar, errorBuffer, 200)
    a = MsgBox(MyChar, vbOKOnly, "0x" & strHex)
    End If
    End Sub
   
   

以下是关于《S7-200数据采集常用方法 (Prodave 6.0 IE)》论题的回复(共3篇)

回复人:dl-niki 

 回复时间:2011/11/16 9:51:00

支持(437) | 反对(551)

 

    S7-200无需OPC直连WINCC实例!
    详见www.dl-winbest.cn ETH-PPI产品介绍

回复人:ngchaha 

 回复时间:2011/12/18 20:16:00

支持(396) | 反对(382)

 

    学习了,支持!

回复人:dl-niki 

 回复时间:2011/12/22 10:07:00

支持(457) | 反对(355)

 

    单片机连接西门子屏的新方法:
   
    Smart Line Panel连接单片机的I2C专用转换板
   
    大连德嘉电子即将推出专用于Smart Line panel(Smart700/1000)连接单片机的I2C转换板(PPItoI2C I平方C)
    详见:www.dl-winbest.cn

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳