发表人:虚心学习 |
发表时间:2005/6/11 0:45:00 |
|
|
| 本栏论题: |
VB编程利用PC的com口和s7-200通信能行通吗? [4199] |
|
以下是关于《VB编程利用PC的com口和s7-200通信能行通吗?》论题的回复(共6篇) |
|
回复:可以!
1、硬件:需要一个232/485转换器,用于PC和PLC的port0断建立连接。
2、软件:plc采用自由口通信,用RCV和XMT指令,以及通信中断。
3、VB方和PLC约定通信协议,定时呼叫PLC,plc利用通信中断方式,发现呼叫,立即用xmt指令发送数据。
我正在做,没有任何问题,我做过PLC和通信采集卡通信,运行非常正常。
|
|
|
回复:请教VB与西门子PLC通信
在网上看到你的留言,了解到你做过VB与S7-200的通信,我现在手头上也有这种事情,很想向你请教.请问能否发一份你做过VB与S7-200的通信的简单测试程序的源代码啊??我平时是用欧姆龙的,如果你需要这方面的资料我也可以发一份给你.
急!请帮个忙.我的邮箱是szkuailin@126.com 谢谢了..
|
|
|
回复:行得通!采用自由通信模式
s7-200具有自由通信模式,操作步骤:
1、自己建立通信协议,内容包括:起始位,数据位,停止位。切记:起始位,停止位一定要避免和数据位重复。
2、设定通信:包括波特率等。在vb、PLC要统一。
3、利用PLC通讯中断,建立“唤醒”,PLC通信中断唤醒,立刻在中断程序中,发送数据。vb同理接受。
4、vb以定时“唤醒”或接受到停止位“唤醒”方式,建立循环通信。
|
|
|
回复:请教
在网上看到你的留言,了解到你做过VB与S7-200的通信,我现在手头上也有这种事情,很想向你请教.请问能否发一份你做过VB与S7-200的通信的简单测试程序的源代码啊??我平时是用欧姆龙的,如果你需要这方面的资料我也可以发一份给你.
急!请帮个忙.我的邮箱是szkuailin@126.com 谢谢了..
|
|
|
回复:请教VB与PLC通信
在网上看到你的留言,了解到你做过VB与S7-200的通信,我现在手头上也有这种事情,很想向你请教.请问能否发一份你做过VB与S7-200的通信的简单测试程序的源代码啊??我平时是用欧姆龙的,如果你需要这方面的资料我也可以发一份给你.