发表人:dl-niki 发表时间:2011/9/7 13:41:00  

 

 本栏论题: 西门子 Smart700/1000 彩屏通讯中断的解决方法  [2576]

    西门子 Smart700/1000 彩色触摸屏,以其低价高性能而深受观注。
   
    但初期版在9600波特率与s7-200连接时,会经常出现连接s7-200中断的现象,有两种解决办法如下:
   
   
    (1)将 smart700/1000 屏的波特率提高到187.5K,同时s7-200的PPI口也要调整到187.5K(在MICROWIN中先修改通讯口波特率,然后下传到S7-200的PLC中)。
   
   
    (2)将 Smart 700/1000的版本升级到最新版或许也可解决该问题(西门子技术支持的说法)。
    =========================================
    注:用rs232/ppi 电缆或 西门子USB/PPI电缆或 大连德嘉国际电子 的USB PPI编程电缆www.dl-winbest.cn都可以对 Smart 700/1000 编程,但usb转串口型编程电缆则不可以!
    =========================================
    对 西门子 Smart700的编程软件,目前是 WinCCflexible2008 sp2 加 Smart_Pane_HSP 硬件升级包
   
   