发表人:nnwgl 发表时间:2005/6/4 11:28:00  

 

 本栏论题: CP341作为MODBUS主站如何读取多从站的数据(温度巡检仪)?  [8657]

    各大哥:CP341作为MODBUS主站如何读取多从站的数据(温度巡检仪)?我看了一些资料是用库中的F7(P_RCV_RK),但我不知道是如何能读取多个从站的的数据,因为F7中没有从站的地址设定,要读多个从站的,是否是在F8中设定就行了?但我不需要对从站写数据所以不想用F8了。

以下是关于《CP341作为MODBUS主站如何读取多从站的数据(温度巡检仪)?》论题的回复(共5篇)

回复人:nnwgl 

 回复时间:2005/6/6 19:39:00

支持(578) | 反对(461)

 

    回复:如果是多个从站?

    如果是多个从站,是否要用多次FB7和FB8?因为还没到现场去调试,不知道多次的调用到底行不行?(背景数据块和发送数据块、接收数据都不同)

回复人:方明 

 回复时间:2005/6/7 18:36:00

支持(673) | 反对(477)

 

    回复:答复

    每个从站都要有个通信地址,地址不能重复。
    不明白F8、F9的功能。

回复人:小马哥 

 回复时间:2005/6/4 13:29:00

支持(678) | 反对(547)

 

    回复:CP341对仪表的要求,可以参考

    为了能够与CP340模块通讯,需要设置仪表中的参数为:
    1、Addr 1-255 仪表通讯地址,范围为1-255
    2、Data 8n1 通讯数据格式,8位数据位,无校验,1位停止位
    3、Schr Att 通讯控制码 起始码 文本结束码 结束码
    @(40H) “:”(3AH) CR(0DH)
    4、Bcc 3 校验码计算方式:异或 Xor
    5、BPS 9600 通讯波特率:9600b/s