如何通过internet互联网对s7-200PLC进行远程监控和在线编程,以CP243i为例
关键字:internet互联网 ,s7-200 PLC ,远程监控,在线编程,CP243i ,CP243-1,STEP7_MICROWIN ,PC_ACCESS,intouch,组态王KingView,力控Forcecontrol,KEPServerEX (OPC)
关于《如何通过internet对s7-200PLC进行远程监控和在线编程》的文章较少,希望我的文章想起到抛砖引玉,欢赢大家踊跃发言。
为了写好该文章,我做了实际的测试,用MicroWin进行在线监视(运行了24小时,未掉过线,很稳定),用组态王在线监控(运行24小时,未死机,很稳定)
(一)远端硬件够成:
一个申请固定IP的ADSL【注固定IP地址为113.227.61.133】 位于大连市沙河口区
一个TP_LINK路由器【设置如下:转发规则—>DMZ主机—>启用 DMZ主机地址192.168.1.10 】
一个CP243i【大连德嘉国际的产品,当然您也可用西门子原装CP243-1,但其设置过与繁琐,我就以CP243i为例,它的IP地址设置是192.68.1.10(出场时预设的)】
一个S7-200 PLC(214)
(二)上位监控端硬件够成:
一个家庭用的ADSL ,位于大连市中山区
一台安装有STEP7_MICROWIN V4.0 sp6和组态王软件的电脑
---------------------------------------------------
用step7_microwin V4.0sp6时,要首先在通讯——>set PG/PC interface——>TCP/IP(Auto);
然后在通讯-->IP地址中填入:远端固定IP地址为113.227.61.133【注:远端的TP_LINK路由器会将其传送给内网的192.168.1.10(即CP243i的IP地址)】
之后就一切OK了,可以对远端s7-200进行上传、下载、在线监视等所有功能
----------------------------------------------------------
用组态王V6.53与远端s7-200进行通讯时,选择的驱动是PLC-->siemens-->s7-200系列 TCP,IP地址为:远端固定IP地址为113.227.61.133【注:远端的TP_LINK路由器会将发给该IP的内容转发给内网的192.168.1.10(即CP243i的IP地址)】,端口号是:102;之后就可定义变量了。。。
在通讯时,几乎感觉不到数据有延时,通过专用测试以太网通讯软件发现:数据传输的延时只比局域网多了5到12毫秒,也许这是在同一城市的缘故,下次我做一个两个不同城市的互联网通讯。
----------------------------------------------------------
更多详情见: http://www.dl-winbest.cn
|