发表人:lirihui 发表时间:2005/6/3 19:04:00  

 

 本栏论题: 请教S7-300的记数器  [2388]

    各位大侠:
    本人正用西门子的wincc6.0和step7做项目。用的是cpu314。使用记数器c 的时候,想从上位机写入记数的遍数。使用了个位MW20写入c的pv.当写入1-9的时候使用正常,当MW20为10-15的时候,在使c的s端口为1,即启动计数器c时,cpu就跳到stop状态。不知道是什么会事。

以下是关于《请教S7-300的记数器》论题的回复(共2篇)

回复人:lirihui 

 回复时间:2005/6/4 9:50:00

支持(451) | 反对(442)

 

    回复:原来是用BCD码写的。

    原来记数器是用C#格式写入的,也就是用BCD码的格式。
    写入MW20的1-9 和十进制是一样的。17 是十进制的10 。写入了10-16是十进制没有的,cpu 会跳到stop.

回复人:汤沸 

 回复时间:2005/6/3 21:19:00

支持(358) | 反对(436)

 

    回复:MW20中的某个位是否被其他利用。

    程序有问题