 本栏论题: TD400C和TD200C采用TD/CPU 电缆通信,可不可以不需要24V直流电源了  [4994]

    在说明书上提到,TD400C和TD200C既可以由PLC CPU直接供电并通信,在什么情况下,不需要外部直流电源24V供电,而由S7-200 PLC CPU直接供电?

以下是关于《TD400C和TD200C采用TD/CPU 电缆通信,可不可以不需要24V直流电源了》论题的回复(共2篇)

回复人:yitaigan 

 回复时间:2011/5/16 22:13:00

支持(362) | 反对(565)

 

    看情况,一般2.5米以内的距离,可以不用外部电源。超过2.5米,就需外部24v电源

回复人:1明 

 回复时间:2011/5/18 8:31:00

支持(512) | 反对(409)

 

    连接 TD/CPU 电缆和电源电缆,如果 S7-200 和 TD400C 之间的距离
    • 不超过 2.5m: TD/CPU 电缆可以用于和 S7-200 CPU 通信,同时也可用于向 TD400C供电。
    • 超过 2.5m 时: 可以使用 PROFIBUS 组件进行网络连接,而另外使用外部 24VDC 电源供电。
   