NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)  [99131] | 
 
 
 
    论坛里讨论这个问题不少,这是个非常有现实意义的论题。    
但是水贴连篇,真正有价值的帖子又在汪洋大海中。    
从新开辟这个论题,建议经验的高手做答。    
    
    
严重声明:拒绝水贴。请斑竹帮助监督,坚决删除水贴  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
以下是关于《NPN和PNP接近开关和PLC接线问题(声明:拒绝水贴)》论题的回复(共159篇,分11页显示)  | 
 
 
 
| 
     回复:连这个也不会别搞工控了  
    就~~~~~就~~~这个问题你觉得有意思吗??? 知道包?随便找出一个电工都会接
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:这位大哥,请把电工的解法告诉我
    这位大哥,请把电工的解法告诉我,楼上几位的论述我还在似懂非懂之间。
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:NPN PNP
    串个电阻即可把NPN 变成PNP的接线了.
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:NPN PNP
    由于PLC输入是电流驱动,所以在选区用传感器时一定要在传感器有信号时PLC输入有电流流过,不能仅是高电平,
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:NPN PNP
    同意说法!    
注意输入点耐压值,有10-20MA的电流点亮内部光藕就行。    
三菱FX是内部电路板上光藕共阳接法,所以只能用NPN型    
西门子或台达等PLC的COM端是悬空的可以自行选择共阳还是共阴接法,即根据选择决定类型,共阳接法只能用NPN,共阴接法只能用PNP,但是PLC输入有多组COM端的,可以每组有共阳,共阴的区别来通吃。
   | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     请参见《帮帮我,旋转编码器和PLC接线问题 》本人回复。那里有那么麻烦,并电阻拉高电平即可。
  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     回复:当输出电流适合时PNP、NPN可用于任何PLC     
    
  屁, 选错了,传感器没有输出的.
  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     支持hcsun的说法,不管是什么类型的PLC或传感器,只要在PLC内部形成电流回路,且该电流能驱动PLC内部的光藕发光即可。    
连接传感器和PLC是首先从形成回路入手,PLC和传感器都有内部接线图,只要能找出电流回路且驱动能力达到要求就没问题了。
  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
| 
     PNP还是NPN 在连接编码器数据采样时较为重要,否则信号不会有,正常工控点在我实际的工作中接触不多
  | 
 
 
 
 | 
 
 
 
 |