发表人:匿名 发表时间:2001/12/27 22:40:00  

 

 本栏论题: 为什么这块模块总是烧坏?  [10742]

    本人使用牛顿7000模块,但数字输出模块I7042总是烧坏.现象如下:7042不是上电就烧坏,而是用了一段时间才烧坏,烧坏是没有输出变化(即开关泵或阀);烧坏后7042控制的所有设备同时启动,即OC芯片内的晶体管全部接通(被击穿),但模块没烧焦味道.本人是用7042直接驱动小型中间继电器(欧姆龙MY4J,中间继电器接二极管).请问7042能否直接驱动中间继电器.说明书上说的100mA是说每通道100mA还是总负载100mA?7042供电的24V电源没有接地(N),请问有影响吗?
   
   
   

以下是关于《为什么这块模块总是烧坏?》论题的回复(共19篇,分2页显示)

 共2页  第2页   首页  上一页   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 22:46:00

支持(458) | 反对(436)

 

    回复:不太清楚其他模块的耐压情况,你看看直流电源输出是否有过压或不稳定。

    电压正常.24VDC.但24VDC电源的PE没接.而总电源每相电压对N都是233左右.而N对水管的电压为零
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 22:46:00

支持(473) | 反对(288)

 

    回复:不太清楚其他模块的耐压情况,你看看直流电源输出是否有过压或不稳定。

    电源是应该接地,只要输出电压稳定,不会烧模块的,你还是好好检查一下系统吧。
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 22:40:00

支持(260) | 反对(312)

 

    回复:按说是没有问题的,你在输出端加阻容试一下,每个都加

    我们用simens的晶体管输出(24vdc),直接控制中间继电器(线圈是24vdc,不加任何阻容),再由继电器控制负载,都没有出现问题
   
   
   
   

回复人:匿名 

 回复时间:2001/12/27 22:42:00

支持(388) | 反对(436)

 

    回复:按说是没有问题的,你在输出端加阻容试一下,每个都加

    8848,首先感谢您的帮忙!!!
    我已在每一个中间继电器的两端加了续流二极管,有必要加RC吗?
    请问您用的SIEMENS晶体管是IC吗?我将该模块打开后发现该IC标
    签是:ULN2003L(9835),另一块是:ULN2003A(9918U)。请问这两
    个IC能带的最大负载(总电流)是多大?没一通道OC的电流多大?该芯
    片的最大Uce和Uec各为多大?
    在此先谢了!!!
   
   
   
   

 共2页  第2页   首页  页次: 1  2      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳