回复:使用计数器!
可以用3600秒定时器驱动中间继电器,再给计数器计数,计数器累加即可,这不就是小时为单位的定时器么。
|
|
回复:PLC不断电时累计电机工作时间
在楼上的兄弟见解基础上,在定时器计时线圈驱动回路里串接电动机的驱动接点即可。电动机运行就定时,停止时停止计时,如果想更精确的定时可采用累积型定时器。
|
|
回复:受益匪浅
看了各位大虾的高见,真是胜读几本书啊,太好了,就是的点深,如能提供梯形图就好了
|
|
回复:不加密
程序加密是设备制作厂家喜欢用的手段,我是工厂搞设备管理的,在谈判购买设备时,我就把设备程序不加密写入合同,设备调试完成后,备份程序。所以不要加密最好。
|
|
回复:不加密
程序加密是设备制作厂家喜欢用的手段,我是工厂搞设备管理的,在谈判购买设备时,我就把设备程序不加密写入合同,设备调试完成后,备份程序。所以不要加密最好。
|
|
回复:简单的不得了
1、用一个定时器编制一个60秒的时序程序,也就是每60秒定时器清零从新计时。
2、定时器每次清零时,将一个32位的数据寄存器加1计数,再存入数据寄存器。
3、数据寄存器必须具有掉电保护
4、32位的数据用小时为单位,应该够你用上十几年的了
简单吧!
|
|
回复:如果cpu停机,但不停电,你该怎么办?
如果cpu停机,但不停电,你该怎么办?
这时仍然需要累计开机时间。
最好采用累计表,送电就应该累计,而不是plc运行才累计。
|
|
回复:最好用累计表,用plc检测累计时间没有意义。
用plc检测累计时间没有意义。
|
|
回复:简洁归简洁,但没有使用价值
现场决不会检测一台电机的运行累计时间,都是对系统而言,系统地运行时间完全可以用累计仪表显示,而且放在电控柜上,直接明了。
及时用上位机等检测,也没有必要,完全可以用时钟处理。
个人看法,欢迎交流。
|
|
|