发表人:doufaq 发表时间:2004/5/24 23:30:00  

 

 本栏论题: 各位高手请帮帮我三菱A系列的通讯问题  [2018]

    我单位用了一台三菱A系列的PLC,由于PLC内电池问题程序没了,我现用笔记本电脑与PLC连线想把备份拷贝至PLC可怎么也联不上!急死我了!我用的是GPP7.0的软件,我不知怎样设置这连结设置,传输线又是如何?
    5~5~5~各位高手帮帮我!谢谢啦!
   

以下是关于《各位高手请帮帮我三菱A系列的通讯问题》论题的回复(共1篇)

回复人:zhw76 

 回复时间:2004/5/25 17:26:00

支持(341) | 反对(340)

 

    回复:三菱A系列的通讯问题

    可用RS-422转RS232的接口,打开GPP7.0的软件。在ONLINE菜单里的WRITE PLC 之后在弹出的菜单里选择全部的选项后打入执行就可当然如果程序不是很大的话可以不写寄存器文件与网络参数(记得写入时把PLC锁打到OFF状态)我的EMIL:zhw__emai2001@sina.com QQ:275211990