发表人:luokun |
发表时间:2003/10/29 22:27:00 |
|
|
本栏论题: |
哪位大侠,能告诉小女子-PLC在远程通信上的应用-的一些资料。 [2856] |
设计论文,迫在眉睫,哪位大侠行行好,拔刀相助一下,小女子感激不尽!!!!
|
|
以下是关于《哪位大侠,能告诉小女子-PLC在远程通信上的应用-的一些资料。》论题的回复(共3篇) |
回复:PLC
不知你与何品牌PLC通讯,不同品牌PLC通信协议不同,还不知你要使用何种物理接口.
继电器
|
|
回复:PLC
真是不好意思!是关于 日本三菱公司生产的FX2可编程控制器
的,谢谢!
|
|
回复:FX2
三菱FX2编程接口RS422应该是25针,3脚与16脚是接收,2脚与15脚是发送。PC机与它通信应使用RS232转RS422适配器。通信协议是CC-LINK具体请查阅三菱CC-LINK协议手册。不管你是用VC,VB,C语言都应按照它的协议编,RS232的8脚也可不短接,但必须在编程时用软件设置高电平。
|
|
|