发表人:请求支援 |
发表时间:2006/5/16 15:58:00 |
|
|
| 本栏论题: |
工作中遇到两个问题,请教了!1、AC220V继电器线包上并联电阻和电容,为什么?2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有6 [3164] |
2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有600/400V的变压器 |
|
以下是关于《工作中遇到两个问题,请教了!1、AC220V继电器线包上并联电阻和电容,为什么?2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有6》论题的回复(共6篇) |
|
回复:工作中遇到两个问题,请教了!1、AC220V继电器线包上并联电阻和电容,为什么?2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有6
阻容吸收,保护线圈
|
|
|
回复:工作中遇到两个问题,请教了!1、AC220V继电器线包上并联电阻和电容,为什么?2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有6
对,那第2个问题呢?
|
|
|
回复:工作中遇到两个问题,请教了!1、AC220V继电器线包上并联电阻和电容,为什么?2、600V移动式电站供电系统中的短路电流如何计算?其中有6
AC220V继电器线包上并联电阻和电容吸收浪涌电压,保护控制线圈的触点
|
|
|
交流的采用阻容吸收,直流24V采用二极管放电吸收,
|
|
|