发表人:精灵 发表时间:2002/6/15 19:23:00  

 

 本栏论题: 关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。  [5113]

    本人正在组建一个SLC-5/04的小型网络。用一台工控机带三个SLC-5/04的小PLC,上位画面和下位程序都已经做好了。可就是网络不通,在LINX里组态是怎么也找不到那三个SLC,单独对一个SLC时可以通讯而且使用正常。现在我想用DH485接口组建一个DH+网络,请问各位,我应当怎么做?请多多帮忙!将不盛感激。
   
   
   

以下是关于《关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。》论题的回复(共5篇)

回复人:goodexcel 

 回复时间:2002/9/10 22:16:00

支持(429) | 反对(625)

 

    回复:关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。

    朋友,现在每台的slc5/04中设置好地址,然后就可以了,这个实验我在A-B公司的实验室里做过。
   
   
   

回复人:Landlubber 

 回复时间:2002/9/9 14:11:00

支持(536) | 反对(641)

 

    回复:关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。

    5/04的DH+可以与DH485通吗?如果可以,我们可以省很多钱了!能否告诉我你用什么方式使PC与5/04通讯?
   
   
   

回复人:april0822 

 回复时间:2002/9/10 8:39:00

支持(509) | 反对(531)

 

    回复:关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。

    直接用编程电缆和5/04的RS-232相连就可以通信了
   
   
   

回复人:april0822 

 回复时间:2002/9/10 8:36:00

支持(809) | 反对(562)

 

    回复:关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。

    你可以用5/04的RS232来进行DH485通信。如果你以前用的是PLC-5,可以直接接入DH+网络,同时用1785-KA5模块和DH485网络通信
   
   
   

回复人:APRIL0822 

 回复时间:2002/9/6 17:21:00

支持(797) | 反对(688)

 

    回复:关于AB,SLC-5/04的网络问题请教各位。

    用RSLinx建立RS-232 DF-1 驱动。应有DHRIO模块,设置各SLC不同节点,如00,07,11,10等等,应该很简单就可以了。
   
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳