发表人:将军 发表时间:2023/10/27 10:34:00  

 

 本栏论题: 西门子PLC两线制,四线制   [466]

    一、对于控制系统模块:两线制,四线制信号都只有两根线接入模件,区别在于:
   
    两线制信号的这两根线一正一负,不带提供信号电流,而且提供供电电压;一般流量,压力,液位等等的信号常用两线制信号,但也要根据具体的现场仪表而定;
   
    四线制号的这两根线一正一负,只提供信号电流;一般电流,分析仪器等常用四线制信号,也要根据具体的现场仪表而定!
   
    二、对于现场仪表而言:两线制信号接入仪表端需要2根线,四线制信号接入仪表端需要4根线!具体如下:
   
    两线制仪表,需要2根线(即控制系统中的模块的2根线)接入,这两根线即提供电流信号,也提供供电电压;
   
    四线制仪表,需要接入4根线,这4根线包括控制系统中接入的2信号线+2根供电线;而2根供电线如何取要根据设计而定,可以现场就地取,也可以在控制系统的机柜中取,也就是楼主所说的控制系统提供SOURCE;
   
    其实对331模块来讲,区分很简单: 两线制:就是现场的传感器是不带电的,接到模块上,模块给它供电才能有信号,
   
    四线制:就是现场传感器是带电的,你可以直接测量,接到模块上模块只是采集信号,不给传感器供电。
   
    所以,对于331-7KF02来讲,两线制和四线制对应的内部电路是不一样的,两线制要额外输出24V电源,这就是为什么两线制量程块对应“D”,四线制对应“C”,那是因为量程块不同对应的内部电路也不同
   
    还有如果用外部的24V的电源把传感器和模拟量通道串联起来也是可以的,但是对于模拟量模块来讲,这时候传感器就从2线制变为4线制,千万小心,别搞错了啊。
   
    补充:首先告诉你一件事,就是两线制和四线制接到PLC AI模块上都是两根线,那怎么区别两者,很简单,在接到模块之前,用万用表量一下有没有电压啊?有就是4线制,没有就是两线制。所以对于模块来讲,两线制和四线制接法完全相同,只是内部电路用的不同,两线制模块要额外输出24V电压。如果两线制的传感器和24V电源串联起来接到AI上那对于AI模块来讲就变成4线制。所以,两线和四线只是一种说法,跟接几根线没关系。
   
    另外,如果接RTD热电阻,的确要占两个通道,就是要接4根线过来,例如PT100,其中的一端接2、4,另一端接3、5。这是四线制的接法,精度最高,另外还有3线、两线的接法,你具体看模板手册就是了。
   
    Mana是传感器的公共地,一般10、11、20端子要接在一起,这样能保证24V电源地和传感器的地是等电位连接。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳