注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·晶闸管移相式软启动原理质疑
·SIMOREG直流驱动器与PC机连接电缆接线图
·一台软启动器如何实现多台电机的启动,然后换到工频?
·制动模块和制动电阻
·1台变频器同时带10台电机行不行?
·变频器的基频应该如何设置?
·断路器附件功能与选用
·请问:S7-300计数器计数怎样理解?
更多..
丹佛斯工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·三垦推出新品变频器
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·国内高压变频器现状
·西门子G110 如何进行通讯
·电机负载时为何电流会变大??
·IC短路故障的一个检修方法
·马达过载故障一般处理方法
·变频器知识
·为什么都没看到6SE70系列的变频器?
· 降低变频设备维护风险――看法几点
·交流伺服系统的发展和展望
·再生制动的分析与控制
·高效率电动机的定义及特点
·三菱PLC与台达VFD-L变频器通讯(RS485)
·浅谈变频调速技术在节能方面的应用
求职:产品销售(大学专科、在校大学生)
求职:仪表维护(中专、工程师)
求职:设备采购(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
ABB变频器维修变频器故障案例一 ABB变频器故障现象:ACS1000变频器设备在运行,但工艺主控室DCS却显示变频器没有运行,http://www.cncswx.com ABB变频器维修故障原因分析:通过对变频器仔细检查发现送给DCS的运行信号是通过接口板IOEC3板的DO6常开接点送出的,检查板子上对应的状态灯亮,说明内部输出继电器已得电,但常开接点却未必合,即常开接点故障,所以导致DCS无法显示设备运行。 变频器维修采取措施及方法:因工艺无法停机,为了保证变频器显示正常,将DO6的常开接点的2根线改接到常闭接点,此时常闭接点是打开的,通过对变频器维修参数的设定84.18=DIRECT为INVERTED,可以将DO6输出接点取反即开机前内部继电器先得电,设备运行内部继电器失电,所以开机后内部常闭接点返回输出运行信号满足DCS运行信号条件。 ABB变频器维修变频器故障案例二 ABB变频器故障现象:ACS1000柜顶风扇检修完毕,回装后,在主回路高压断路器未送电的情况下,对风扇进行单独测试。无法开启,变频器操作面板显示 “NO Available”。 接口板IOEC2的DI11对应状态指示灯不亮。 ABB变频器维修故障原因分析:因变频器柜顶风机启动是有条件限制的即:上级高压断路器必须在工作位,通过变频器操作面板显示信息“NO Available”可以知道工作行程常开接点联锁风机的启动。 ABB变频器维修措施及方法:只要将接入接口板IOEC2的DI11输入点工作行程常开接点短接即可实现,但是在变频器维修高压柜去查找接线端子很麻烦,短接错误还会出现事故,因此可用最安全快捷的办法:就是将对应工作行程的接点输入端子的相关参数21.08=HIGH ACTIVE改为LOW active,参数修改后接口板IOEC2的DI11对应状态指示灯点亮。复位故障信息消失,试机正常。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Copley驱动器X
Baldor BSM
AB 150-B(S
Copley驱动器A
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳