用S7-200控制实现变频恒压供水,要实现定时巡检功能,巡检周期可调,如何编程?
俺刚参加工作,请各位高手指点!
消防恒压供水设备具体的控制功能:
1.交替工作:2台稳压泵交替工作. 2.自动巡检:对两台消防泵可进行自动和手动巡检,运行时间2分钟以上.自动巡检周期能按需设定,巡检到故障时声光报警.当遇消防信号时能自动退出巡检,进入消防工作状态.3.水池液位控制:设备处于消防运行状态,能自动控制水泵的启停,最低液位停机保护. 4. 远和控制:设有显示消防工作状态的输入输出端子及远程控制消防泵启动的输入端子. 5.双电源:能自动和手动切换. 6.变频器故障时,消防泵变频控制的,变频器故障时,遇消防信号时,能以工频方式自动投入运行. 7.消防泵和稳压泵主工作泵故障或能力不足时,备用泵自动投入运行. 消防泵工作状态下只能手动停泵。8保护功能:具有短路\过流\断相保护和电机故障声光报警及自动保护功能.
|