    刚学PLC,请问大侠们一个问题:
    我用的是西门子的315-2DP,现在模拟量模块SF一直显示红色,诊断错误为:module faule present
    module tupe :analog sm
    input address:384
    channel information available
    external module error
    channel error detected
    requested ob:diagnostic interrupt(ob82)
    priority class:26
    external error , incoming event
    我在组态硬件的时候,模拟模块有一个错误:
    external error
    faulty module
    no external auxiliary voltage
    另外,想接入一个电位器试验一下模拟量的输入请问怎么接线,模拟模块是SM331 ,8X12BIT
    初学,还请大家赐教

以下是关于《求教一个模拟模块的问题》论题的回复(共4篇)

回复人:agent21 

 回复时间:2006/4/22 20:08:00

支持(314) | 反对(334)

 

    回复:求教一个模拟模块的问题

    谢谢两位大哥的答复,硬件组态跟实际一致,组态的是热电阻。问题现在是:在该模块里0、1通道接入热电阻,3、4不接入就会有错误中断,3,4通道接入一个热电阻错误诊断消失.请问非得接入不可吗?
   

回复人:王泽明 

 回复时间:2006/4/22 22:42:00

支持(606) | 反对(419)

 

    回复:求教一个模拟模块的问题

    一个热电阻需要占用两个通道,也就是四个接线端子,其中两个用来输出恒定电流,其他两个用来测量电压(电阻变化引起电压变化)。
    和热电偶完全不一样的,热电偶只需要一个通道。只占用两个接线端子。

回复人:王泽明 

 回复时间:2006/4/21 18:07:00

支持(387) | 反对(314)

 

    回复:硬件组态里的设置是什么

    硬件组态里的设置是什么。电流还是电压热电阻热电偶

回复人:touy 

 回复时间:2006/4/21 12:17:00

支持(401) | 反对(317)

 

    回复:求教一个模拟模块的问题

    硬件组态是否和实际模块的插件一直

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳