    三菱PLC A1SD62E的特性:
    (1) 可计数的脉冲范围在。到167772150
    计数值以24位二进制形式存储。
    (2) 计数值可以乘
    单相脉冲输人时乘数可选择1或2,当2相脉冲输人时乘数可选择1, 2或4.
    (3) 最大计数速度可以切换
    最大计数速度可选择为100kpps或l0kpps。
    (4) 可以提供一致输出
    根据所选通道的预设输出状态与计数器当前值比较后,输出ON/OFF信号。一个模块可以接收两路输人脉冲,每路有两点输出,可作为上、下限制信号。
    (5) 可以提供环形计数功能
    在预设值和环形计数值之间反复计数.这项功能能有效控制固定间距的输入。
    (6) 可以选择四种计数功能,可以选择并使用下列功能:
    (a) 计数器锁存功能···响应输人信号,锁存当前计数值。
    (b) 计数器来样功能···接收输人俪号后.在预设时间内计算输入脉冲。
    (c) 周期脉冲计数功能··在值号输人期间,以预设时间间隔存储当前与先前的计数遭.
    (d) 计数禁止功能····计数允许命令有效执行后,响应输入信号停止脉冲计数.
    (7) 可以通过外部控制值号选择预设或计数功能
    在PRESET(预设)或F.START(功能执行)的外部瑞子上加上电压,预设或计数功能可以相应执行。
    这些功能可以用于消除扫描时间的影响.
   
    A1SD62E通用规格
    操作环境温度:0~55℃
    存储环境温度:-20~75℃
    操作/存储环境湿度:10~90%,无结露
    耐振性/抗冲击:符合JISB3501与IEC1131-2
    操作环境:空气中不能含有府蚀性气体
    操作高度:2000m
    安装场所:在控制面板内
    过电压类型:II或更低
    污染指数:2或更低
   
   
    A1SD62E系统构成
    (1) 可以使用的CPU
    ·A1SJCPU(S3) ·AlSCPU(S1) ·A2SCPU(S1) ·A2ASCPU(S1/S30) ·A52GCPU(T21B) ·AlSCPUC24-R2
    (2) 可以安装的数目
    只要不超过CPU可使用的I/O点数,就可以使用任意多的模块.
    (3) 可以使用的插槽
    当下列方面不存在间题时,任意插槽都可以使用。
    当模块安装在无电源供给的扩展基板单元(A1S52B(S1),AlS55B(S1),A1S58B(S1))上时,电源的供给可能不足。
    当在扩展基板单元上安装A1SD62(E/D)时,需要考虑下列因素:
    1)目前主基板单元上的电源模块的电流容量
    2)主基板单元上的电压降
    3)扩展基板单元上的电压降
    (4) 数据链路系统
    在一个数据链路系统中,该模块可以安装在主站、就地站、远程I/O站。远程I/O站的编程实例请参见MELSECNET、MELSECNETB的数据链路系统参考手册.
   
   
   
    A1SD62E的性能规格:
    计数速度切换设定:100K,10K
    点用I/O点数:32点
    通道数:2CH
    计数输入信号:
    相:1相或2相输入
    信号电平:5V/12V/24V (2~5mA)
    计数器最大计数速度:
    1相输入:100kpps 10kpps
    2相输入:100kpps 7kpps
    计数范围:24位二进制数;0~16777215
    计数类型:备有增/减预设计数与环形计数功能。
    外部一致输出:晶体管(源型)输出 12/24V直流0.1A/点0.4A/公共
    A1SD62E内部电源消耗:5V直流0.1A
    A1SD62E重量:0.25KG
    抗噪音能力:用可以产生1500Vp-p, 1us宽,25到60Hz噪声的噪声模拟仪测量
    耐压能力:所有AC外部端子与接地端子之间1500VAC 1分钟;所有DC外部端子与接地端子之间500VAC 1分钟
    绝缘能力:5M欧或更大通过所有AC外部端子与接地端子之间的500V直流绝缘试验仪试验
    冷却方法:自冷却
   
    A1SD62E计数功能介绍:
    一致输出功能:与计数器内当前值比较.在特定的输出状态下输出ON/OFF信号。
    预设:
    1、改变计数器的当前值。
    2、预设操作可以通过顺控程序或外部预设输人信号完成。
    计数功能选择:
    1、计数禁止:当计数允许命令ON时,停止脉冲计数。
    2、锁存计数:当输入计数功能选择开始命令的信号后,存储目前计数器的当前值。
    3、采样计数:在输人计数功能选择开始命令的信号后,在规定时间内对输人脉冲计数,并存人缓冲存储器中。
    4、周期脉冲计数:当输人计数功能选择开始命令的信号后,在规定时间间隔内,把输人脉冲数存人缓存中。
    A1SD62E面价:6380
    A1SD62E用户参考手册

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳