帮帮我,旋转编码器和PLC接线问题 [30923] |
旋转编码器OMRON 输出形式:npn
PLC是S7-200,CPU226,
采用高速计数器计数
现象:plc没有输入
都说旋转编码器的选型有问题,可以问题在哪里呀。 |
|
以下是关于《帮帮我,旋转编码器和PLC接线问题》论题的回复(共60篇,分4页显示) |
回复:莫愁呀
不用愁,加个转换电路就行了,成本不到五角钱。
两只电阻和1只2SA1015三极管。集电极连到PLC的输入端,发射极连至+24V电源,基极和发射极并联一支电阻,编码器的输出经另一只电阻连到基极。
解决不了电话联系。13017681309
|
|
回复:是不是PLC属性参数设置的问题啊,我没有用过西门子的但是欧姆龙的小型机开高速计数要在DM区修改参数
是不是PLC属性参数设置的问题啊,我没有用过西门子的但是欧姆龙的小型机开高速计数要在DM区修改参数(DM6642),猜测而已。勿见笑。
|
|
回复:更换成PNP输出
更换成PNP输出,编码器和PLC输入不匹配
|
|
回复:大哥,别开玩笑!
一个旋转编码器几百块大洋呢,能有变通的方法吗?高手在哪里?
|
|
回复:我告诉你正确的方法
首先必须搞明白NPN和PNP的输出特性
1、NPN是“漏型”输出,也就是输出端OUT输出OV和无电压之间调变,对PLC而言适合低电平有效的接线方式。
2、PNP是“源型”输出,也就是输出端OUT输出电源和无电压之间跳变,对PLC来说,适合高电平有效的接线方式。
PLC的接线方式有两种:高电平介入和低电平介入。以S7-200来说。可以用高电平有效的方法,也可以采用低电平有效的方法。
1、如果将直流电源的ov和1M、2M连接,就是高电平有效的方式。
2、如果将直流电源的24v和1M、2M连接,就是低电平有效的方式。
你的情况很简单,肯定介入的是高电平有效的方式,采用NPN的编码器或接近开关,自然就无法使用。只要改为低电平有效的方法,就可以使用了。
|
|
回复:?????
说的有道理,但是输出好像不对,不是无电压跳变,我也说不清楚,感觉上不对。
|
|
在PLC公共端是0V的情况下,直接在DC24V+与S7-200的高速计数输入端并1.5~2K(1/8,1/41W均可)电阻即可,那里那么麻烦?!!
|
|
|