发表人:gho |
发表时间:2005/6/15 20:58:00 |
|
|
我是一个初学者.编程时遇到一个问题:
设定点是200度温度,超过此温度时一台设备起动.可是在此温度附进设备频繁地起动.如保加入死区来解决它.谢谢
|
|
以下是关于《plc控制中死区的处理》论题的回复(共20篇,分2页显示) |
|
回复:这样做
比较指令,大于201度置位电动机线圈
比较指令,小于199度复位电动机线圈
|
|
|
回复:这样做
我也谢谢你。过去做这类控制,也是遇到频繁启动问题。总感觉有办法解决,就是没有思路。
其实,思路在于交流,实际运用指令很简单。
|
|
|
回复:plc控制中死区的处理
可以适当加一点延处理就行了,更要靠点的就是在一段时间内取几个脉冲再计算下平均值,以平均值为标准来控制加一台设备。
|
|
|
回复:plc控制中死区的处理
可以适当加一点延时处理就行了,更可靠点的就是在一段时间内取几个脉冲再计算下平均值,以平均值为标准来控制加一台设备。
|
|
|