发表人:LUOB |
发表时间:2005/5/26 2:33:00 |
|
|
|
以下是关于《PLC能“死机”吗?》论题的回复(共60篇,分4页显示) |
|
回复:我的西门子plc也死过机
我的西门子plc也死过机,后来发现是模块的接线有松动的地方,紧固后现象解除。
|
|
|
回复:4楼的同志说得很对
程序死循环的可能比较,通讯延时也有可能,特别是多台PLC组建网络的情况下,出现可能性非常大,一般使用单位采用已验收的设备,程序出现死循环的可能性非常小
|
|
|
回复:会的,
上次公司采购一批西门子模块,我在一个机架上放
CPU315-2DP(美国产)和5个AI模块(德国产)
CPU无故死机,换美国产的AI 模块就没有问题!
邮件:pjland@126.com
|
|
|
回复:梯形图程序不完善、通讯堵塞原因
PLC“死机”主要是程序紊乱所致,程序的不完善在某种工况就会出现“死机”——程序无法正常运行
如果plc外界信号采样使用通讯方式,那么通讯堵塞,cpu无法处理就会造成死机,这和电脑死机一样
|
|
|
回复:概念不清
搞清概念,死机和死循环是两码事,死机是cpu硬件故障或程序丢失和系统软件出问题造成的,这是一种故障;死循环是用户程序(如梯形图)编制错误造成的用户程序的自我循环,但cpu本身并没有出错,不是故障,用户程序仍正常运行,只是在某一段自我循环不能向下继续运行而已。
|
|
|
回复:概念不清
不对吧,死循环肯定报警停机,不信你试试。
死循环造成报警停机,算不算死机,恩!
|
|
|
回复:回复:PLC能“死机”吗?
各位是不是搞PLC编程的啊?我只是一个初搞PLC编程的人,PLC程序死锁很容易实现的,大家还是好好去研究一下PLC的工作方式吧
|
|
|
回复:PLC能“死机”吗?
有位同仁认为用跳转指令实现死锁,我是完全赞成的,但我个人认为不需要来回跳转,只要在主程序中用前跳转就可以实现死锁了。
|
|
|
回复:PLC能“死机”吗?
那是绝对可能的,我有段时间在使用跳转指令的时候就在思考程序死锁问题,使用跳转指令不当是绝对可能造成死机的。
|
|
|
回复:PLC能“死机”
错误的程序可使PLC不能正常工作的!
|
|
|
回复:有本事编一个“死机”程序让我看看。别老是忽悠!
我就不信程序能死机的,有本事编一个“死机”程序让我看看。别老是忽悠!
|
|
|
回复:想让PLC“死机”很容易!
方法很多,最简单的方法就是采用跳转指令,让跳转指令来回跳。
|
|
|
回复:分情况而言;
一种是外界有强电场或磁场,或有高频设备在附近的话,PLC都可能因干扰而死机;
还有一种主是程序的问题,如程序进入死循环;
|
|
|
回复:没见过
没见过,但老听说.一般都是听外行人说的,自己做过2年PLC维护,4年电气设计和设备调试,没见过,只有出错碰到N多
|
|
|