发表人:lijunfeng |
发表时间:2005/4/20 16:13:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请教:西门子EM277如何设置地址、波特率等参数? [10688] |
|
以下是关于《请教:西门子EM277如何设置地址、波特率等参数?》论题的回复(共12篇) |
|
回复:请教:西门子EM277如何设置地址、波特率等参数?
地址直接就可以在EM277面板上设置。
波特率需要在主站中配置,EM277是不能做主站的,主站估计是S7-300系列,可以在STEP7软件中设置。
|
|
|
回复:需下载一个EM277.GSD的部件包
你下载以后,在STEP7中有一个装载,然后就可以在硬件组态中看到,可以在软件设置中设置地址后,再在EM277模块上设定拔动开关的地址
|
|
|
回复:答复
地址在EM277面盘上设定.
因为S7-200在PROFIBUS-DP中只能作为从站,它是和主站(比如S7-300)硬件组态中设定的(GSD文件)
|
|
|
地址首先在 EM277上设置
然后在主站 (S7——300)的 setp7 硬件组态中设置
|
|
|
EM277的地址只要在模块的左上角设置即可,但是需要重新上电确认
|
|
|
波特率和地址在硬件组态里设,EM277上扳的地址要和硬件组态里设的地址一样
|
|
|
EM277只需要设置站地址,波特率是自动识别的。站地址在EM277模块上有两个小的旋钮,凹进去的用一字螺丝刀拧就可以了。
|
|
|