发表人:崔联泽 发表时间:2011/2/22 20:12:00  

 

 本栏论题: 西门子S7-300系列问题(在线监视,cpu检测不到四线制模拟量输入模块)  [2752]

    今天在工地调试,采集温度,电流等四线制信号时发现4—20MA信号已经采上来,但是与Wincc通信时却无法显示数值,打开硬件组态,在线检测,发现有三个模拟量Ai8*13Bt模块未被CPU检测到,检查硬件组态无误,信号配置4-20MA无误,重新下载,在线打开,还是检测不到这3个模拟量输入模块,各位工程师请帮忙,因为时间原因并未截图,所以我只能口述下!在线等各位工程师解答下,着急!!!!!

以下是关于《西门子S7-300系列问题(在线监视,cpu检测不到四线制模拟量输入模块)》论题的回复(共3篇)

回复人:nieziheng 

 回复时间:2011/11/2 15:05:00

支持(318) | 反对(516)

 

    我也遇见这种情况,我发现时接线时接地原因。共模故障

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/5/1 20:39:00

支持(371) | 反对(472)

 

    重点检查每个模拟量的(-)是否与本模块的(M)连接,同时此(M)最终必须和CPU电源的24V(-)相连!
    否则短时间有可能正常,非常不稳定,严重时将出现模块掉线!

回复人:li337000 

 回复时间:2014/9/4 16:43:00

支持(227) | 反对(257)

 

    了解了解