如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗? [39475] |
如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗?由于刚刚开始学习PLC有很多不懂,请各位大侠帮忙。如果能够提供PID和数字滤波的内容将不胜感激。小弟的邮箱为:chengqnan@21cn.com
|
|
以下是关于《如何利用PLC实现电阻炉温度自动控制?有人做过吗?》论题的回复(共70篇,分5页显示) |
|
回复:温度控制的精髓是实际温度的显示和控制精度,按你的,别说PID,就连100%都多余,一般的通断控制就可...
实际温度与设定温度一致或超过时,断!小于设定温度时,通!
|
|
|
回复:请不要误导大家!
显示温度部分我忘说了:用北京爱羽方的串行显示模块(大概几百元)只占用3个晶体管输出点就可完成显示功能。我不想评论“一般的通断”这样的抬杠观点,只用过内置PID指令或专用PID模块而没自己写过PID程序的人,不会清楚PID的输入,输出到底是什么数值,就更难理解SSR的通断时间所占百分比变化对系统的调节了。
至于精度,我做过的系统实现了控制温度260±0.2℃;明眼人可知是不是温度开关之类的小于设定接通,大于设定断开了!
对于PID,很多人只知其一不知其二,只会用模拟量模块输出而不知转化输出百分比成为通断的占空比,这正是误导了PID控制的精髓所在!
仅供真正的行家和真正想探讨PLC的人参考。
|
|
|
回复:控制温度260±0.2℃
你做过的系统实现了控制温度260±0.2℃,"高人".
|
|
|
回复:一个完整的方案,一个廉价简单的方案,都达到了你的不中不洋的方案,究竟是谁在误导大家
十年前,我们就用通断控制达到了你的要求,而且用的普通的接触器,连ssr都没有用
|
|
|
回复:zhangpeng位大哥,我给的的163邮箱发了个mail.有点问题想请教你!
我是个刚学PLC的学生,有好些问题都不大清楚,可又没什么人懂,所以在网上看见你,就给你发了mail,想请你帮帮忙,可以吗?
|
|
|
回复:搞工控的发展方向???
完整方案:精度高,完美但成本很高
廉价简单方案:精度差,成本低
不中不洋方案:精度同样高,成本较高
小弟还真不知道十年前已经有人用温度开关和接触器就能把温度控制在±0.2℃范围内---是用失传已久的意念控制炼丹炉吗?
现在最精确的温度开关恐怕也有正负几度的范围吧?要控制±0.2℃起码也要±0.1℃的温度开关,而±0.1℃变化就动作的接触器,还能保持正常工作而不粘连触点,就更天方夜谭了!
既然有那么高明那么廉价的控制方法,还是劝热点supercqn兄弟不要学PLC控制了,要么花的起大价钱,要么学学意念控制吧:要么教条,要么神话---这就是工控前辈指给你的方向?!
我想请教一下zhangpeng先生是教书的?卖元件的?还是工厂里的老工程师?或是中科院的?
小弟现在是个体户,野外打法,不上大雅之堂,没文化;开个玩笑,别生气叫人笑话.
|
|
|
回复:????
杀鸡不用宰牛刀用一个PID控制仪表就可以了温控精度可选另一个就是你的温度传感器跟表要区配具体的PID参数现场调试。OK!
|
|
|
回复:????
杀鸡不用宰牛刀用一个PID控制仪表就可以了温控精度可选另一个就是你的温度传感器跟表要区配具体的PID参数现场调试。OK!
|
|
|
回复:说开了,不就没误解了!
zhangpeng前辈果然不是饼才,说的有道理,I服了YOU---不枉我们探讨一回,对工控有帮助!哈哈,多谢多谢!
兄弟我在大连,高兴了请联系:KINGSORT@163.COM
|
|
|
回复:细细的给你上一课:什么是温控的发展方向
现在温度控制不单单是考虑温度精度的问题,因为目前的控制方案都是能达到要求的,关键是要考虑电加热系统对电网的影响和网络的控制。
1、对电网的影响
由于电压的通一断对电网和周围的设备的干扰是很大,如何解决这个问题,目前最好的方法是采用过零变周期触发器,它能够很大限度的抑制干扰。所以,如果在电加热系统中不考虑这个因数,这个系统是不完善的。特别你的脉冲调制的方案,对电网的影响和对周围设备的影响是非常大的,是不可取的。
2、网络控制
目前的温控仪表都具有过零变周期触发器的功能,而且具有通讯功能,价格是非常经济的,可以不需要PLC,直接采用上位机对系统的参数进行设定,并组成网络。
3、PI调节
温度的变化始终是滞后,本身就是I调节,加上控制中“通断”这个P调节,所以,在温度控制的通断控制,实际就是一个PI调节,只是这个参数是不可调。再则,主电路采用接触器,触点不是频繁动作的,只是在温度低时。寿命时没有任何问题的,我们这个系统运行了3年都没有问题,只是在电路多时,触电动作声音有点让人讨厌,所以,我们后来都换成了可控硅。
|
|
|
回复:有道理!大功率、多回路的电加热系统一定要采用过零触发方式
|
|
|