转帖来源:http://www.513dq.com/detail/article/7706400 国际电器网
接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因分析
接地装置是建筑电气的主要部分。因有时接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
1.接地装置容易发生腐蚀的部位主要有:
1)设备接地引下线及其连接螺丝;
2)各焊接头;
3)电缆沟内的均压带;
4)水平接地体。这些部位既有大气腐蚀的环境,又有土壤腐蚀的环境,引起腐蚀的原因主要为电化学腐蚀,但以吸氧腐蚀为主,在一些工业污染严重的场所,如在有害气体存在的场所,还存在化学腐蚀。据我们每年的防雷检查,大多数设备与地网不通的原因都是接地引下线腐蚀断裂。
2.接地体的腐蚀原因
接地体的腐蚀原因是多方面的,大致归纳为以下几个方面:
一、土壤腐蚀性强,特别是在偏酸性的土壤、风化石土壤和砂质土壤中,最易发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀。
二、接地体采用再生钢材,这样的钢材由于杂质超标,在地下易发生电偶电池腐蚀。
三、使用了腐蚀性较强的降阻剂,特别是一些化学降阻剂,由于含有大量的无机盐类,加速了接地体的电化学腐蚀。一些固体降阻剂也由于膨胀系数与钢接地体不一致,经过一定的时间后与接地体产生缝隙,产生了腐蚀电位差,加速了接地体的腐蚀。
四、属于施工方面的原因有:
1.接地体埋深不够,上层土壤含氧率较高,吸氧腐蚀快;
2.用砂子,碎石和建筑垃圾作回填土;
3.焊接头存在虚焊、假焊现象,对焊接头没有做防腐处理;
4.对接地引下线没采取过渡防腐措施,没有刷防腐漆;
5.扩大地网时,把新地网接到原地网的电缆沟,或把设备的接地接到电缆沟的均压带,而电缆沟的均压带又不定期地进行防腐处理,因焊接头腐蚀断开造成地网支解。