PLC内部有两种计数器,一个是高速计数器,一个是一般用计数器。都知道用来记录。可是,他们之间的区别在哪里呢?我说得是工作原理有什么不同。 |
|
以下是关于《PLC高速计数器与一般用计数器的区别?》论题的回复(共19篇,分2页显示) |
|
回复:区别
PLC高速计数器和一般用计数器的区别主要看读取外部输入对象不同。
PLC高速计数器和PLC程序是两个不同的内部机构。PLC程序是扫描机制,读取的对象是输入映像存储器的数据。一般用计数器也是读取输入映像存储器。
PLC高速计数器不是读取输入映像存储器的数据,而是直接读取输入点的数据。
PLC高速计数器一旦启动,其专用的输入点就不再刷新其对应的输入映像存储器。
|
|
|
回复:谢谢!还是疑问重重
即时高速计数器和一般用计数器读取数据对象不一样,但都是对同一个输入点。为什么就会有差别了呢?比如,高速计数器能计高速变化,一般计数器只能记载低速变化。
|
|
|
这位高手!正确.谢谢我有一产品想求购不知你是否可以帮助我(0V-10VD直流输入输出能驱动4位7段数码管对应0000---5000并且可调节0000-3000或0000-80000.
|
|
|
我司推出三凌国产PLC,文本显示器MD204L。触摸屏。
特价国产单板PLC:使用简单,安装方便,希望大家支持帮助。。。
优惠国产,仿三菱FX1S全系列PLC。
联系人:陈 平
手机: 135 3416 9009
在线q: 403598174
|
|
|
定义为高速输出口后内部的处理方式不一样啦,这两个装置是并列的
|
|
|
如果可以讲明白点我会谢谢的,如果不行我来说一下也可以
|
|
|
扫描周期不同,普通计数器扫描周期常,对高频变化的信号检测不准确甚至检测不到。
|
|
|