发表人:小马哥 |
发表时间:2005/6/7 13:05:00 |
|
|
| 本栏论题: |
请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》 [12077] |
用按钮设定PLC内部数据。
比如一个按钮要求增加数据,但是要求PLC能跟很多智能仪表一样,具有智能判定,快升或慢升。
谢谢! |
|
以下是关于《请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》》论题的回复(共18篇,分2页显示) |
|
回复:请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》
用到移位和加减指令及时钟脉冲指令,很方便,只是要个显示的模块。
|
|
|
回复:请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》
用按钮控制数据输入可锻炼思维,在实际中没有什么意义。只有对数据要求不高时使用。常用的用按钮输入数据,都是采用定时改变数据的增值。在精确输入数据的时候,是与显示配合使用的。象变频器参数的输入,就采用多按键配合的办法。一个按钮控制要修改的位,两个按钮控制增减。
具体实现方法:
1、设定一个定时器检测按键按下的时间。
2、当定时器没有接通、按钮按下时,采用一个增量对计数器或寄存器进行加、减。可利用系统的固定时钟,如1秒脉冲对寄存器进行加1。当定时器接通时,切换到0.1秒脉冲对寄存器进行加1。
3、如果没有合适的系统时基,可自己利用定时器产生合适的时基脉冲。
|
|
|
回复:请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》
加入讨论:
1、智能型
什么才是按钮设定的智能型,需要定义。我认为,就是按住按钮的时间判断,根据按住按钮的时间的长短,来决定数据的变化的快慢。
指令借助定时器+数据加减运算指令。比如2秒以内,数据加5运算,5秒以内,数据加10运算。
2、如何实现按钮设定数据
用两个plc输入点,接两个按钮,一个加数据,一个减数据。
3、如何判断数据就是需要设定的数据
按钮毕竟只能设定,不能看见数据的正确性。需要外加数显表。
|
|
|
回复:请提供思路《PLC按钮的智能设定问题》
xiexie
|
|
|
回复:按钮的智能设定必须配套数字显示表,否则怎么知道数据设定是否正确?
按钮的智能设定必须配套数字显示表,否则怎么知道数据设定是否正确?
采用BCD码输出显示,要占用大量输出点,还不如用BCD码直接设定,没有必要用按钮。
采用触摸屏,在触摸屏上设置按钮图片,不如选用输入项直接输定,也没有必要按钮。
|
|
|
回复:同意方明的观点。按钮设定数据必须配备数显表。划不来!!!
同意方明的观点。按钮设定数据必须配备数显表。划不来!!!
|
|
|
回复:反对!
只有涓涓溪流,才能汇流成河。
非常感谢,方明老师的提醒,在这类问题还需要注意什么。
感谢有机物老师。
|
|
|
回复:用定时器指令判断按钮按住的时间,一时间的多少判断该快该慢
|
|
|
回复:每一个按钮I,配一个定时器,用定时器的经过值得大小作为判断依据
|
|
|
回复:谢谢!思路已明确,有段程序就更好了
比如两个按钮,对一个数据升降智能控制
|
|
|
我认为有的场合用按钮完全可以。简单成本低,比如时间要求只有几种选择的情况下,完全可以用按钮选择时间常数。
|
|
|