|  | 发表人:wangbin116 | 发表时间:2008/8/9 22:20:00 |   |  发表新论题
 |  
| 本栏论题: | 威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例   [17826] |  
| T510TV4是威纶科技MT500系列中10’4寸的人机界面产品。它可以以各种生动的图形方式显示PLC,单片机,变频器,温控表等内部寄存器或继电器的数值和状态,并提供配方卡,报警信息保存等功能.可以通过快选窗口迅速进入所需的设置/监控画面。 
 MT510TV4双串口通讯方式
 目前的MT500系列的驱动程序不断在充实中,新增了对多种新型号PLC的支持,另外除了支持常见的PLC通讯外,更新增对辅助设备(AUX)的支持,实现了人机界面同时与PLC及辅助设备通讯,辅助设备可以是变频器,温控器,单片机等。下面举例说明MT510T双串口通讯方式的如何实现。
 
 MT510T对西门子S7200 PLC & 丹佛斯VLT2800变频器连接方法
 该方案可以对PLC及变频器同时通讯,变频器的数据可在触摸屏上直接设定,PLC无需对变频器的通讯进行编程,增强了系统的集成性和稳定行。辅助设备通过RS485可以连接多台同类型设备,用户也可以免去添加变频器数据输入面板的成本。
 
 一、MT510T与S7200 PLC通讯的设置方法。
 在EasyBulider 2.7.0以后的版本,用户只需选择所用的PLC型号,相关的通讯参数会自动填上推荐值,无需用户自行输入。
 
 二、MT510T与变频器(辅助设备)通讯的设置方法。
 丹佛斯的通讯参数如图所示,默认通讯参数为:RS485,波特率=9600,数据位=8,停止位=1,偶校验, 辅助设备站号=1 (多台变频器工作时需设不同站号)。
 
 三、EB500中的设备地址设置方法
 因双串口模式中,MT510T同时对PLC和辅助设备通讯,所以须要把设备地址改为“扩展模式”。在系统参数的编辑器里面,把地址模式改为扩展模式。
 
 当地址模式为“扩展模式”时,元件属性中 “辅助设备”前面的空格由灰色变成可选。
 
 在填写设备地址时,“辅助设备”前面没有“√”则可填入PLC地址;当需要用到变频器的地址时,把辅助设备“√”,则可选辅助设备的相关地址。
 
 四、接线方法
 
 
 
 MT500 触摸屏 RS485端口     SIEMENS PLC  S7-200系列 CPU    Danfoss 变频器VLT2800
 9针 D形母头                        9针 D形公头              [RS485] 接线端子
 
 1 RX-                             8 D-
 2 RX+                             3 D+
 5 GND                             5 GND
 6 DATA-                                                         69
 9 DATA+                                                         68
 
 
 |  |  
| 以下是关于《威纶触摸屏 MT510T双串口应用实例 》论题的回复(共5篇) |  
| 
|  | 回复人:plc5130 |  回复时间:2009/1/5 15:56:00 |  |  |  
|     深圳三凌机电科技有限公司优惠国产,高仿三菱FX1S全系列PLC。
 外观,包装,软件;功能; 指令全兼容日本三菱。
 使用方便,价格优惠,质量保证。欢迎咨询,了解。。。
 在线qq:  403598174       网址:www.51plc.cn
 
 |  |  
| 
|  | 回复人:xin1300 |  回复时间:2009/10/3 5:35:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:qdomi |  回复时间:2010/11/22 13:06:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:qdomi |  回复时间:2010/11/22 13:06:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:ilovesh |  回复时间:2011/10/17 17:03:00 |  |  |  |  
| 