|  | 发表人:hxxiayi | 发表时间:2010/2/20 11:44:00 |   |  发表新论题
 |  
| 本栏论题: | 请教 电位器进PLC 干扰如何处理  [9120] |  
| 电位器经过PLC 控制变频器 干扰太大 数据乱跳 有什么好办法解决 |  |  
| 以下是关于《请教 电位器进PLC 干扰如何处理》论题的回复(共8篇) |  
| 
|  | 回复人:泰特思工控 |  回复时间:2010/2/20 20:22:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:hxxiayi |  回复时间:2010/2/21 15:07:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:哈瓦那之地 |  回复时间:2010/2/22 2:01:00 |  |  |  
|     硬件:屏蔽线,接地软件:数据多次加平均处理
 有一点不懂,电位器可以直接控制变频器,何必要经过PLC。
 |  |  
| 
|  | 回复人:hxxiayi |  回复时间:2010/2/22 9:20:00 |  |  |  
|     硬件:屏蔽线,接地:都有做软件:数据多次加平均处理:有做 效果不是很好。
 电位器进PLC 做备用和手动用 ,自动用触摸屏 设定参数
 |  |  
| 
|  | 回复人:1明 |  回复时间:2010/2/28 8:44:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:glenxu |  回复时间:2014/9/10 14:41:00 |  |  |  
|     是电阻输入不稳定还是输出后变频器不稳定?如果只是输出不稳定则需要加隔离器,
 因为PLC和变频器为两个系统,共地后相互干扰!
 
 如果是输入不稳定,则可以增加采用数或采用数字滤波(程序)
 |  |  
| 
|  | 回复人:希望 |  回复时间:2019/5/22 15:19:00 |  |  |  |  
| 
|  | 回复人:jeanne |  回复时间:2020/2/12 18:00:00 |  |  |  |  
| 