132kW分什么类型电机,其额定电流不同。假使额定电流为264A,Ie×1.2=264×1.2=316.8A。选一个窜心式400/5的电流互感器,热元件的整定值=5×316.8÷400=3.96A,选一个调节范围中(比如其调节范围在2.5~5A)有3.9A热元件,调节到3.9A就行。当然一些规定Ie×(1.1~1.2),如果电机频繁启动选1.2,不繁启动选1.1,重载启动选1.2,轻载启动选1.1。OK!<IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"><IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">
|