| 本栏论题: | 监测烟气中氧气含量的意义   [9766] |  
| 监测烟气中氧气含量的意义 
 1 经济性:燃煤锅炉燃烧质量的好坏,直接关系到燃料消耗率的高低,测量烟气氧量的意义就在于防止过剩空气进入炉膛增加物理热散失、防止因氧量不足增加化学不完全燃烧热损失。烟气氧量小时,说明氧气不足,会造成气体燃烧不充分,一氧化碳会大量排出炉膛。当烟气氧量大时,说明过剩空气系数过大,此时会增加排烟量,这样会有大量的物理热被带出炉膛,造成浪费。
 2 安全性:锅炉的运行的安全性来看,炉内过剩空气系数过大,会使燃料中的碳不能完全燃烧,造成烟气中含有较多的一氧化碳(CO)气体。由于灰分在还原性气体(CO)中气熔点降低,易引起炉内结渣不良的结果。同时由于飞灰对受热面的磨损与烟气流速的三次方成正比,因此随着过剩空气系数的增大,将使煤粉炉受热面的管子和引风机叶片磨损加剧,影响到设备的使用寿命。过剩空气系数增大,使燃料中的硫份易形成三氧化硫(SO3),露点温度也相应提高,从而使尾部烟道的空气预热器也易于腐蚀,对于燃用高硫煤的锅炉尤为显著。
 
 
 烟气氧分析仪
 
 
 RHO-400烟气氧分析仪是武汉瑞恒工控技术有限责任公司(027-87505216)采用新型的传感器检测技术和微机技术开发的分析仪器。可用于烟道、烟气、电厂、化工厂、空分制氮、化工流程及玻璃、建材中炉内氧含量的连续自动分析,也可用于电子行业保护气体、磁性材料等高温烧结炉的保护性气氛中氧含量的测量,为工艺、工程以及燃烧分析、控制提供精确的数据。
 
 仪器特点:
 1  选用特殊材料和进口传感器检测元件,寿命长、反映快。
 2  上下限报警点能在全量程范围内任意设置。
 3  具有0~10mA或4~20mA等信号输出。
 4  仪器可有一个标准的RS232C通讯口,可以连接串口打印机或与计算机实现双向通讯。
 
 技术指标:
 1  测量范围:    0~1%、0~10%、0~25%
 2  自由设定量程: 0~1%、0~10%、0~25%
 3  被测气体温度:常温型,中温型≤700℃;高温型≤1400℃
 4  基本误差:    ±0.2%FS
 5  重复性误差:  0.2%
 6  零点漂移:    ±0.2%FS/7d
 
 7  量程漂移:    ±0.2%FS/7d
 8  响应时间:    <30S
 9  报警接点容量:250VAC/1A
 10 电源:        220V±10%AC 频率50Hz±5%
 
 
 
 2安装方式
 1.  现场安装方式(法兰盘、螺纹);
 
 
 
 订货须知(用户订货时请注明)
 1  仪器测量范围
 2  被测气体压力:正压、微压或负压
 3  被测气体主要成份、杂质、硫化物。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  |  
| 