 本栏论题: 四极断路器的选用  [1608]

    对于下列情况,有必要选用四极断路器:
    1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
    2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
    3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
    目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
    1)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
    5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
    6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
    1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4)型适合TN_C系统;5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6)型适合于TN_C系统。
   
   
    三相四极开关使用要点:
    1.为避免断N隐患,应慎用四极开关。TN-C(非指TN-C-S)系统严禁采用四极开关。
    2.在TN系统中,凡有N线电流流经的三相电源回路中,若须装设三相漏电保护开关,则RCD本身应为四极(或三极四线)开关。
    3.引接于两种不同接地系统的电源(即“不共地的两个电源”)的双电源转换开关,应采用四极开关。最典型的如,自工程外部引入的区域人防电源与市电电源之间的切换,应采用四极开关。
    4.TT系统的电源进线开关应采用四极开关。
    5.IT系统中当存在中性线时应采用四极开关。
   