发表人:diguadi89 发表时间:2009/7/10 11:04:00  

 

 本栏论题: 请教:如何区分两路三相电源的相序?  [2374]

    两路三相电源要求切换,但不知道三相电源的相序是否一致,如何区分呢?

以下是关于《请教:如何区分两路三相电源的相序?》论题的回复(共4篇)

回复人:小叶高级 

 回复时间:2009/7/11 20:07:00

支持(306) | 反对(427)

 

    你可以用相位表去测每一相的相位,三相电的相位角是120度。

回复人:鲁庄 

 回复时间:2010/7/20 7:14:00

支持(560) | 反对(333)

 

    如果是要求输出端的A.B.C保持一致,可把两路同时通电用电表测量,两根线无电压的为同一相

回复人:lky26501 

 回复时间:2011/10/28 20:43:00

支持(294) | 反对(431)

 

    如果是要求两路三相电源的A.B.C的相序、频率、电压完全一至,可以用三个电压380V的灯泡(指示灯),从第一个电压的三根相线分别接至另一个电源的三根相线。如果三个灯泡都不亮,就说明连接灯泡两端的线为同一相。如果亮就调换一下相序,直到不亮为至。 如果两台发电机要并列运行,也可以用此方法。这是我的低见。

回复人:gzwplca 

 回复时间:2012/12/5 12:59:00

支持(357) | 反对(305)

 

    在两组线间测量电压,测到三组为零的电压时所测的为同相。或者用相序表。