一、基本功能
功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注
F00 密码功能 F00 DATA PRTC 0--FFFF - - 0
F01 频率设定1 F01 FREQ CMD 1 0:键盘操作(∧∨键)
1:电压输入(端子12)(0--+10VDC)
2:电流输入(端子C1)(4--20mADC)
3:电压输入+电流输入
(端子12+端子C1)
4:用极性信号可作反向运行
(端子12)(0--10VDC) - - 0
F02 运行操作 F02 OPR METHOD 0:键盘操作 FWD REV STOP 键
1:外部信号(数字输入)
(用 FWD REV 端子信号运行) - - 0 选择运行操作的输入方式
F03 最高输出频率1 F03 MAX Hz - 1 50 - 120 Hz 1 60 可设定输出的最高频率
F04 基本频率1 F04 base Hz - 1 25 - 120 Hz 1 50 设定基本频率
F05 额定电压1
(基本频率1时) F05 RADET V - 1 0:输出与电源电压成比例的电压
80 - 240: AVR 动作(200V级)
320 - 480: AVR 动作(400V级) V 1 200V级:200
400V级:400 设定基本频率1(F04)时的电压
F06 最高输出电压1
(最高输出频率时) F06 MAX V - 1 80 - 240V: AVR 动作(200V级)
320 - 480V: AVR 动作(400V级) V 1 200V级:200
400V级:400 设定最高输出频率1(F03)时的电压
F07 加减速时间1 F07 ACC TIME 1 0.01-3600 s 0.01 6.00 ∨
F08 加减速时间2 F08 DEC TIME 1 0.01-3600 s 0.01 6.00 ∨
F09 转矩提升1 F09 TRQ BOOST 1 0.0:自动转矩提升
(恒转矩特性负载用)
0.1-0.9:平方转矩特性负载用
1.0-1.9:比例转矩特性负载用
2.0-20.0:恒转矩特性负载用 - 0.1 0.0 ∨
F10 电子继电器动作选择 F10 ELCTRN OL 1 0:不动作
1:动作(通用电机)
2:动作(变频专用电机) - - 2 ∨
F11 电子继电器动作值 F11 OL LEVEL 1 变频器额定电流的20-135%
电流值为A的设定值 A 0.01 *1) ∨
F12 电子继电器热时间常数 F12 TIME CNST 1 0.5 - 75.0 min 0.1 5.0 ∨
F13 未使用(DB电阻) F13 DBR OL 数据保护 - - - -
F14 未使用(再启动) F14 RESTART 数据保护 - - - -
F15 频率上限 F15 H LIMITER 0 - 120 Hz 1 70 ∨
F16 频率下限 F16 L LIMITER 0 - 120 Hz 1 0 ∨
F17 增益(频率设定信号) F17 FREQ GAIN 0.0 - 200.0 % 0.1 100.0 ∨
F18 偏置频率 F18 FREQ BIAS -120.0 - +120.0 Hz 0.1 0.0 ∨
F19 不使用 - - - - - -
F20 直流制动开始频率 F20 DC BRK Hz 0.0 - 60.0 Hz 0.1 0.0 ∨
F21 直流制动动作值 F21 DC BRK LVL 0 - 100 % 1 0 ∨
F22 直流制动时间 F22 DC BRK t 0.0s(不动作)
0.1 - 30.0 s 0.1 0.0 ∨
F23 起动频率 F23 START Hz 0.0 - 60.0 Hz 0.1 0.0
F24 起动频率持续时间 F24 HOLDING Hz 0.0 - 10.0 s 0.1 0.0 ×
F25 停止频率 F25 STOP Hz 0.1 - 6.0 Hz 0.1 0.1 ×
F26 电机转动声(载波频率) F26 MTR SOUND 2 - 15 KHz 1 15 ∨
F27 电机转动声(音色) F27 MTR TONE 0:0级
1:1级
2:2级
3:3级 - - 0 ∨ 可选择4种音调.载波频率(F26)在7[KHz]以下时有效即使超过7[KHz]时也可设定不过不能调整音色.
F28 不使用 - - - - - -
F29 不使用 - - - - - -
F30 FMA端子电压调整 F30 FMA V - ADJ 0 - 200 % 1 100 ∨
F31 FMA端子功能选择 F31 FMA FUNC 0:速度调节器设定值 ( BSR )
1:输出频率
2:输出电流
3:输出电压
4:转矩指令输出 ( BSFB )
5:负载率
6:耗电
7:未使用
8:检测速度
9:直流中间电压
10:未使用
11:转矩偏置平衡调整 ( BTBB )
12:转矩偏置增益调整 ( BTBG ) - - 0 ∨ FMA端子0 - 10V定义
0:0-最高速度(绝对值)
1:0-最高频率(绝对值)
8:0-最高速度(绝对值)
11:转矩-100% - +100%
12:转矩-100% - +100%
F32 不使用 - - - - - -
F33 FMP端子脉冲率 F33 FMP PULSES 300 - 6000 (100%时的脉冲) p/s 1 1440 ∨
F34 FMP端子电压调整 F34 FMP V - ADJ 0:脉冲频率输出(50%幅值固定)
1 - 200:输出电压调整(2670p/s固定脉冲宽度调整) % 1 0 ∨
F35 FMP端子功能选择 F35 FMP FUNC 0:速度调节器设定值
1:输出频率
2:输出电流
3:输出电压
4:输出转矩
5:负载率
6:耗电
7:未使用
8:检测速度
9:直流中间电路电压
10:未使用 - - 0 ∨ FMA端子0-10V的定义
0:0-最高速度(绝对值)
1:0-最高频率(绝对值)
8:0-最高速度(绝对值)
F36 30RY动作模式 F36 30RY MODE 0:跳闸时激磁动作
1:通常时激磁动作 - - 0 ×
F37 不使用 - - - - - -
F38 不使用 - - - - - -
F39 不使用 - - - - - -
F40 转矩限制1(驱动) F40 DRV TRQ 1 20 - 200 999(不动作) % 1 200 ∨
F41 转矩限制1(制动) F41 BRK TRQ 1 0 (再生回避)20 - 200 999(不动作) % 1 200 ∨
F42 未使用 F42 TRQVECTOR 1 数据保护 - - - -
二、端子功能
功能码 名称 LCD画面显示 可设定范围 单位 最小单位 出厂设定 运行时变更 备注
E01 X1端子功能选择 E01 X1 FUNC 多段速频率选择段段
多段速频率选择段段
多段速频率选择段段
未使用
未使用
未使用
自由运转指令
异常复位 |