注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·配电柜螺栓紧固标识
·低压电器选型的一般原则
·塑壳式断路器大看台
·电缆线径、截面积、重量估算公式(版主应该加精)
·电流互感器二次侧必须接地吗?不接地可以吗?
·高压输电线路的输电长度是多少?
·有关温度变送器的校验问题
·我总算搞明白了移位寄存器指令的操作,可我实在不知道它的实用意义在哪里?
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·热继电器的选择
·双值电容器单相电动机
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·中级电工试题
·电工技能鉴定考核试题库
·晶体二极管—特性和参数
·低压配电系统接地和接零保护
·双电源自投方案设计
·限流式断路器的特点及类型
·三相交流电流、电压相、线间的关系
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
常用的热继电器的脱扣器,按相关规定可保证热元件在流过6倍整定电流时10s之内脱扣跳闸。但这是指热继电器处于常态过电流的情况。在设备试车过程中,往往会因电动机频繁起动而造成热元件“累计过热”脱扣。对此,切不可盲目调大整定电流,否则会使热保护在正常运行中失效。 正确的处置方法是:测量出电动机的常态运行电流或按照电动机铭牌所标明的额定电流,将热继电器的脱扣电流整定值整定至与上述电流一致。要注意将电动机频繁起动与电动机不正常运行的过流引起的脱扣器动作区分开来。对于后者,应检查出过流原因并予以排除,也切不可盲目调大脱扣电流整定值。
以下是关于《出现热继电器的脱扣器脱扣跳闸,应如何正确处置?》论题的回复(共1篇)
回复时间:2009/1/22 10:44:00
支持(330) | 反对(350)
如果你所使用的电机启动时间符合技术规程要求的话,实践中可按该电机1—1.25倍额定电流值整定。供参考。
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Schaffner
天正热过载继电器
供应铜包铝排
590C直流调速器
SEMEM DKX
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳