注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电流互感器二次侧必须接地吗?不接地可以吗?
·配电柜电流表与电流互感器接线图
·当发生发生短路时,怎样预防空开触点不被烧坏
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·低压电器的安装地点为什么不能超过规定的海拔高度
·母排母线压花的作用
·“全集成自动化控制系统”是什么意思
·两线制仪表和四线制仪表,内部结构上有什么区别?
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·电工技能鉴定考核试题库
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·关于隔离开关的发展趋势
·双值电容器单相电动机
·电抗器的作用
·什么是电气接地
·变压器的连接组别的表示方法
·从变压器的声音判断故障
·万能框架式断路器的用途
求职:电气维护(大学专科、助理工程师)
求职:部门主管(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请问:变压器泄漏电流过大是什么原因?那位高手能告诉我?谢谢!急!!!!
以下是关于《变压器泄漏电流过大是什么原因》论题的回复(共9篇)
回复时间:2008/2/25 11:00:00
支持(378) | 反对(1002)
绝缘如何?是否改了接线?
回复时间:2008/2/26 9:24:00
支持(346) | 反对(510)
谢谢赐教,绝缘没问题,接线也未改,请问与设计是否有关?是什麽原因?
回复时间:2008/2/26 14:24:00
支持(340) | 反对(849)
与设计应该无关,估计是安装过程中出现的问题,吸收比怎样
回复时间:2008/2/26 14:27:00
支持(364) | 反对(342)
吸收比是1,是否是吸收比的原因?
回复时间:2008/2/26 14:34:00
支持(388) | 反对(429)
正常情况下应该大于1.3,估计是受潮了,建议干燥一下,可以取一点油做试验,看是否正常
回复时间:2008/2/26 14:51:00
支持(388) | 反对(534)
变压器身干燥时间过长是否有 影响?谢谢
回复时间:2008/3/22 16:14:00
支持(707) | 反对(588)
干燥时间长短应该不影响,但要控制温度不能过高
回复时间:2008/12/9 22:03:00
支持(433) | 反对(626)
绝缘肯定有问题,油绝缘,绕组绝缘.
回复时间:2009/7/22 14:22:00
支持(570) | 反对(424)
变压器人才网www.byq.dqjob88.com 变压器人才的摇篮!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
防水防尘按钮控制盒
户外高压真空断路器
卡特拉汉莫Cutle
地铁模拟屏
相序保护继电器
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳