·低压电缆怎么做防水接头,比较正规点!
·浅析SF6断路器液压操作机构常见故障的原因及处理方法
·什么是一次消谐与二次消谐?
·我的娘呀!礼拜一刚进车间,车间的电控柜的指示灯都是亮的,不管运行还是停止指示灯
·继电器的作用及固态继电器工作原理(经典)
·几种电机原理比较(精彩图片版)
·西门子S7-200 PLC的网络结构
·PLC与PAC有什么区别?
更多..
李女士工控博客
助理工程师
·玻璃的缺陷和产生的原因
·有机车间低压电气设计(防爆)
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·中级电工试题
·交流电机有几种调速方式,求教
·怎样提高设计与安装的工作效率
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·双值电容器单相电动机
·控制电缆的种类和符号含义
·浅谈电气设备的接地
·如何选用接触器
·浅议接地与接零
·瓦特(W)和伏安(VA):易混淆的两个概念
求职:现场调试(中专、技术员)
求职:工程安装(大学专科、在校大学生)
求职:设备采购(大学本科、高级工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请问:变压器泄漏电流过大是什么原因?那位高手能告诉我?谢谢!急!!!!
以下是关于《变压器泄漏电流过大是什么原因》论题的回复(共9篇)
回复时间:2008/2/25 11:00:00
支持(434) | 反对(1062)
绝缘如何?是否改了接线?
回复时间:2008/2/26 9:24:00
支持(401) | 反对(568)
谢谢赐教,绝缘没问题,接线也未改,请问与设计是否有关?是什麽原因?
回复时间:2008/2/26 14:24:00
支持(405) | 反对(908)
与设计应该无关,估计是安装过程中出现的问题,吸收比怎样
回复时间:2008/2/26 14:27:00
支持(406) | 反对(392)
吸收比是1,是否是吸收比的原因?
回复时间:2008/2/26 14:34:00
支持(430) | 反对(476)
正常情况下应该大于1.3,估计是受潮了,建议干燥一下,可以取一点油做试验,看是否正常
回复时间:2008/2/26 14:51:00
支持(455) | 反对(608)
变压器身干燥时间过长是否有 影响?谢谢
回复时间:2008/3/22 16:14:00
支持(758) | 反对(656)
干燥时间长短应该不影响,但要控制温度不能过高
回复时间:2008/12/9 22:03:00
支持(504) | 反对(678)
绝缘肯定有问题,油绝缘,绕组绝缘.
回复时间:2009/7/22 14:22:00
支持(625) | 反对(473)
变压器人才网www.byq.dqjob88.com 变压器人才的摇篮!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
复合铜排(铜包铝排)
施耐德主令控制器
主令控制器XKD-F
定电压输入隔离稳压输
交/直流宽电压输入隔
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳