发表人:洛阳洛变 发表时间:2008/2/22 16:29:00  

 

 本栏论题: 变压器泄漏电流过大是什么原因  [4403]

    请问:变压器泄漏电流过大是什么原因?那位高手能告诉我?谢谢!急!!!!

以下是关于《变压器泄漏电流过大是什么原因》论题的回复(共9篇)

回复人:zhangfan 

 回复时间:2008/2/25 11:00:00

支持(349) | 反对(978)

 

    绝缘如何?是否改了接线?

回复人:洛阳洛变 

 回复时间:2008/2/26 9:24:00

支持(318) | 反对(458)

 

    谢谢赐教,绝缘没问题,接线也未改,请问与设计是否有关?是什麽原因?

回复人:zsy750128 

 回复时间:2008/2/26 14:24:00

支持(315) | 反对(813)

 

    与设计应该无关,估计是安装过程中出现的问题,吸收比怎样

回复人:洛阳洛变 

 回复时间:2008/2/26 14:27:00

支持(327) | 反对(313)

 

    吸收比是1,是否是吸收比的原因?

回复人:zsy750128 

 回复时间:2008/2/26 14:34:00

支持(359) | 反对(395)

 

    正常情况下应该大于1.3,估计是受潮了,建议干燥一下,可以取一点油做试验,看是否正常

回复人:洛阳洛变 

 回复时间:2008/2/26 14:51:00

支持(352) | 反对(494)

 

    变压器身干燥时间过长是否有 影响?谢谢

回复人:zsy750128 

 回复时间:2008/3/22 16:14:00

支持(679) | 反对(516)

 

    干燥时间长短应该不影响,但要控制温度不能过高
   

回复人:hanxuefeng 

 回复时间:2008/12/9 22:03:00

支持(399) | 反对(600)

 

    绝缘肯定有问题,油绝缘,绕组绝缘.

回复人:12121122 

 回复时间:2009/7/22 14:22:00

支持(507) | 反对(401)

 

    变压器人才网www.byq.dqjob88.com 变压器人才的摇篮!