注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·电气施工违章行为与其危害性
·18根240的电缆全部粘上了[讨论]
·塑壳式断路器大看台
·电气设备维修的十项原则
·电工布线(接线)规范
·本安型、增安型、隔爆型区别
·西门子S7-300/400 plc上升(下降)沿不工作的原因
·浅析涡轮流量计(要求斑竹置顶)
更多..
黑客帝国工控博客
技术主管
·玻璃的缺陷和产生的原因
·安装漏电开关还要加装地线吗?
·有机车间低压电气设计(防爆)
·电气计算口诀
·常用问题1010个
·SIMOCODEpro智能控制器在水泥项目中的应用
·根据绝缘电阻及吸收比的测量结果,如何判断其绝缘状况?
·个人观点:没有配过电控柜和参与过施工的技术人员不是一名合格的电气技术人员
·穿芯式电流互感器的正确使用
·电磁式交流接触器的结构和工作原理
·什么是电气接地
·接地与火灾
·互串零线 害人不浅
求职:产品销售(大学本科、工程师)
求职:设备采购(大学本科、高级工程师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
请问:变压器泄漏电流过大是什么原因?那位高手能告诉我?谢谢!急!!!!
以下是关于《变压器泄漏电流过大是什么原因》论题的回复(共9篇)
回复时间:2008/2/25 11:00:00
支持(349) | 反对(978)
绝缘如何?是否改了接线?
回复时间:2008/2/26 9:24:00
支持(318) | 反对(458)
谢谢赐教,绝缘没问题,接线也未改,请问与设计是否有关?是什麽原因?
回复时间:2008/2/26 14:24:00
支持(315) | 反对(813)
与设计应该无关,估计是安装过程中出现的问题,吸收比怎样
回复时间:2008/2/26 14:27:00
支持(327) | 反对(313)
吸收比是1,是否是吸收比的原因?
回复时间:2008/2/26 14:34:00
支持(359) | 反对(395)
正常情况下应该大于1.3,估计是受潮了,建议干燥一下,可以取一点油做试验,看是否正常
回复时间:2008/2/26 14:51:00
支持(352) | 反对(494)
变压器身干燥时间过长是否有 影响?谢谢
回复时间:2008/3/22 16:14:00
支持(679) | 反对(516)
干燥时间长短应该不影响,但要控制温度不能过高
回复时间:2008/12/9 22:03:00
支持(399) | 反对(600)
绝缘肯定有问题,油绝缘,绕组绝缘.
回复时间:2009/7/22 14:22:00
支持(507) | 反对(401)
变压器人才网www.byq.dqjob88.com 变压器人才的摇篮!
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
590P直流调速器
CI全绝缘配电盘
主令控制器
路灯节电器
02系列 22/25
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳