发表人:zhu0810 发表时间:2008/2/16 14:54:00  

 

 本栏论题: 关于4-20mA的问题  [1293]

    请问什么是4-20mA信号?为什么以此信号为标准?

以下是关于《关于4-20mA的问题》论题的回复(共1篇)

回复人:188sx 

 回复时间:2008/9/19 2:12:00

支持(216) | 反对(459)

 

    采用电流信号的原因是不容易受干扰。并且电流源内阻无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,在普通双绞线上可以传输数百米。上限取20mA是因为防爆的要求:20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限没有取0mA的原因是为了能检测断线:正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0。常取2mA作为断线报警值。两线制电流变送器的原理与设计http://www.188sx.com http://baike.baidu.com/view/1510397.htm
   
   