回复:两线和三线接近开关有什么区别?
对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波.
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉。
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
请问再现场调试中应该注意那些方面?
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去.三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平,可以根据实际情况两种型号代用.
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
从使用的角度,两种没什么区别,只是两线使用简单,三线的接线麻烦些。
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。
这些都是绝对真理。我都用过的。
QQ:442438007
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
各位高人:我见过好多接近开关都接有个叫隔离栅(我不知它的正式名是否叫隔离栅)的东西,这个东西是不是就是你们提到的允许的负载的一种?这个叫隔离栅的东西的作用是什么?很感谢各位?????
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
那你说是两线制的贵还是三线制的贵呢,两线制的是不是对PLC有损哟
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
一般用和两线接近开关是用磁钢控制的,也是无锄头,无火花开关,内部有整流桥,三极管和小磁钢组成.而三线的多是金属接近控制的.它们都很好用,不错的
可以吗?
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
我所在的化工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去。
|
|
回复:两线和三线接近开关有什么区别?
两线的负载直接串在回路里.
|
|
回复:三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号
三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号
|
|
回复:晕!!谁说里面是感应二,三极管!!
5~~~其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。所以人常说是NPN型还是PNP型,如果不信,你可以自已拆一个没有用的看看!!反正有不贵,广东旧货市场大把!!omron的也就十多RMB(旧的哈!)
|
|
|