本人最近接触西门子变频器,有些问题希望大家能够帮忙解决。
1.电机的高频啸叫声音很大,就是特别让人的那种声音。
2.我采用0-10V直流电压对变频器进行控制,由于我的控制器DA零点老是偏移,所以想设定一个频率值,使得电机在这个频率以下都不动作。
3.由于改造的是一台进口机床,主轴电机参数根国产不太一致,频率60HZ,电压460V,功率5马力,我按照50HZ,380V设定,功率转换为千瓦数,电机低速(大约100rpm)运行2分钟左右后发热,发热量惊人,三分钟可以达到烫手的程度。
4.另外变频器输出至电机端电缆对我的I/O信号影响的很严重,由于空间限制,电机电缆跟部分I/O线公用一个蛇皮管。不知道是不是参数设置问题。
以前使用的都是三菱的变频器,好像没有出现以上的问题,第一个问题在三菱里可以设置一个基波频率(好像是这个叫法),就可以解决电机啸叫的问题,第二个也可以设置一个箝位频率,第三个问题以前没有遇到过,西门 |