发表人:tanyonghu 发表时间:2007/4/23 16:39:00  

 

 本栏论题: 高低压电缆共一个电缆沟问题,,急急急  [3670]

    我司,高配室(10KV)到生产车间低压配电室.需要走一条电缆沟(含排水)下层走高压电缆,上层走低压电缆,高压电缆与低压电缆要求间距是多少mm..请前辈们帮助!!谢谢
    可以的话可联系我,13857586514

以下是关于《高低压电缆共一个电缆沟问题,,急急急》论题的回复(共3篇)

回复人:dongli 

 回复时间:2007/4/24 12:08:00

支持(288) | 反对(377)

 

    不应将电缆悬挂在水管或风管上。电缆与水管、风管平行明敷设时,电缆应在管道的上方,且净距不应小于0.5m,与热力管道平行或交叉敷设时,其与热力管道的净距不应小于1m,否则应采取隔热措施。
    通讯电缆或电力电缆,不宜敷设在同一侧。如受条件限制时,通讯电缆应敷设在电力电缆的下方,净距不应小于0.75m。
    敷设电缆,宜采用软固定。只有当电缆敷设在混凝土、砖和其他坚固材料镶砌时,才允许采用硬固定。
    在地沟敷设时,应采用铁质或其他非燃性材料覆盖。

回复人:25208520 

 回复时间:2007/7/13 20:15:00

支持(276) | 反对(374)

 

    按规定高低压电缆是不允许走同一地沟

回复人:sdqx 

 回复时间:2007/9/1 11:32:00

支持(607) | 反对(903)

 

    大于0.5米,四周绝缘良好.